Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 34 из 34

Тема: Настройка ТРМ212 для поддержания соотношения ГАЗ-ВОЗДУХ

  1. #31
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Спасибо!!! Понятно, чтобы решения не противоречили здравому смыслу надо ещё "побороться"!!!

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Посмотрел щит автоматики парового котла, Эдуард_Н в 7 посту поделился. Там в автоматике безопасности применяются приборы с аналоговыми датчиками "Прома-ИДМ", нечто вроде ПД150, которым "Овен" ни как не разродится, теперь хотел узнать, можно ли применять аналоговые датчики в автоматике безопасности, а то "некоторые" с "пеной у рта" утверждают , что нельзя, а можно только электроконтактные реле давления, что логически необъяснимо, так как исправность аналоговых датчиков можно постоянно контролировать, сравнивая показания датчика регулятора и автоматики безопасности, а реле давления при работе не проконтролируешь???
    Последние 8 лет зарабатываю себе на хлеб с маслом тем, что в котельных выбрасываю электроконтактные слепые и глухие "блины" и ставлю на их место ТРМы с аналоговыми датчиками напора и разрежения. Заказчики и контролирующие органы в восторге. ЭКМы сначала оставляли, но теперь тоже выбрасываем из-за вибронеустойчивого контакта. Электроконтактный датчик - это как змея за пазухой, никогда не знаешь, как он тебя подведёт. В импортных менеджерах горения используются термо- и прессостаты, они понадёжнее наших, но грубее и дороже аналогового датчика и ТРМа, вместе взятых и не поддаются контролю точности уставки.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Последние 8 лет зарабатываю себе на хлеб с маслом тем, что в котельных выбрасываю электроконтактные слепые и глухие "блины" и ставлю на их место ТРМы с аналоговыми датчиками напора и разрежения. Заказчики и контролирующие органы в восторге. ЭКМы сначала оставляли, но теперь тоже выбрасываем из-за вибронеустойчивого контакта. Электроконтактный датчик - это как змея за пазухой, никогда не знаешь, как он тебя подведёт. В импортных менеджерах горения используются термо- и прессостаты, они понадёжнее наших, но грубее и дороже аналогового датчика и ТРМа, вместе взятых и не поддаются контролю точности уставки.
    +10000!
    Полностью согласен.
    И ещё добавлю.
    Когда операторы изменяли газ/воздух или воздух/газ - это всё было из-за отсутствия нормальной автоматики соотношения.
    Поэтому, для них и разрабатывали подобные инструкции.
    Подумайте сами: сначала оператор изменяет давление воздуха, а, потом - газа.
    Или наоборот.
    Значит - какое-то время имеет место несоответствие графику "соотношение газ/воздух".
    Или недостаток воздуха, или избыток.
    Просто, оператор в то время не мог разорваться между заслонкой газа и шибером воздуха.
    Поэтому, им и писали подобные инструкции.

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей1573980 Посмотреть сообщение
    если не доводилось, не советуйте. мы их пачками ставим. на 5МВатной гмг да еще и с паровым (предполагаю) для управления соотношения "ГАЗ-Воздух" горелки в зависимости от температуры воды/давления пара... ребята реально запарятся и проклянут 212-й.Поставили этот регулятор давления газа.
    да, он поддерживает линейную зависимость (и такие схемы делали-расширяли трм-32 для управления приводами смесителей дополнительных контуров с "иными" графиками.
    все красиво в теории, а кто вам сказал что графики "газ-воздух" будет параллельными в диапазоне мощностей "мин-макс"
    у них получится если воткнут по датчику кислорода и оксидауглерода на дымовые газы
    как решили вопрос?

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 07:00
  2. ТРМ151-3 соотношение газ воздух
    от naladchik_GTN в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 12:22
  3. ФБ соотношение газ-воздух.
    от Ельцов Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 21:25
  4. регулирование соотношения газ/воздух
    от Cherns в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 19:44
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 09:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •