  1. #21

    По умолчанию

    ТХК(L). Пост #8 читал, но у меня получаются колебания выше вставки. Нужно увеличивать коефиц. проп. , а с его увеличением время нагрева увеличиваеться в несколько раз.
    Если у Вас градуировка ХА, то диапазон измерения появляется автоматически -99,9...+1300град.С,
    тогда зона Пропорциональности 20% составит ~280град.С от чего? От уставки?

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денис_Гуливатенко Посмотреть сообщение
    ТХК(L).
    тогда зона Пропорциональности 20% составит ~280град.С от чего? От уставки?
    В посте #18 я написал.... относительно уставки. Середина зоны находится напротив уставки.
    У Вас ТХК(L), значит зона П у вас ~180град.С.
    У Вас "... колебания выше вставки. ...".
    Это наверное выбросы перерегулирования? Слишком мощный нагреватель для объекта?
    Термопара не слишком близко к нагревателю?

    Если будет ПИД-регулирование, все должно установиться.

  3. #23

    По умолчанию

    Вячеслав Михайлович, в методе проб и ошибок пост#8 в табличке формула с коефициентами "тау м" и К, а в тексте описания период "тау" и коефициенты Кр, Кі, Kd. Какие брать?

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денис_Гуливатенко Посмотреть сообщение
    Вячеслав Михайлович, в методе проб и ошибок пост#8 в табличке формула с коефициентами"тау м" и К, а в тексте описания период "тау" и коефициенты Кр, Кі, Kd. Какие брать?
    "тау м" - это из другой таблицы, а в Методе проб и ошибок "тау" и "Кр кр".
    "Кр кр"- записанное критическое значение пропорционального коэффициента Кркр
    В таблице:Кi= 0.5*тау; Кр= 1.7*Кркр для ПИД-регулирования
    Последний раз редактировалось Вячеслав Михайлович; 07.07.2015 в 13:27.

  5. #25

    По умолчанию

    В методе написано коефициент КІ отключить, а на преборе єсть возможность зделать равным нулю, это ровносильно отлючению?

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денис_Гуливатенко Посмотреть сообщение
    В методе написано коефициент КІ отключить, а на преборе єсть возможность зделать равным нулю, это ровносильно отлючению?
    Да, если = 0, то не будет импульсов

  7. #27

    По умолчанию при

    А есть математическая модель, которая управляет ТРМ500, в которую можно подставить Кр,Кі,Кд и текущее рассогласование дельтаТ, и получить мощность?

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. настройка ОРС codesys для ПЛК63
    от Oleg_gelo в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 06:45
  2. Настройка ТРМ132М для работы в сети Modbus
    от Aleksandr_Sorokin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 16:32
  3. трм500 настройка
    от alexbak2020 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 10:55
  4. Настройка роутера для связи с ПЛК160
    от mikele в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 13:39
  5. Настройка МСД-100 для работы с ТРМ148
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 14:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •