Тема: Настройка ТРМ500 для термопластавтомата.

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2014
    Адрес
    РФ, Красноярск
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Ни разу ПИД на ТРМ500 не настраивал... Стандартные настройки вполне устраивали... С твердотельным реле, разумеется....Что касается выбора твердотельного реле: Если калорифер трехфазный, то его мощность делим на 660 и округляем в большую сторону. ТТР берем с запасом не менее 25% А лучше - больше. Если калорифер однофазный (т.е. 220В) то мощность делим на 220и получаем потребляемый ток. Добавляем 30% и получаем необходимую мощность однофазного ТТР. Как-то так.
    Последний раз редактировалось Алексей (Яр-Климат); 26.06.2015 в 17:37.

  2. #12

    По умолчанию

    Извините вчера дела житейские. ШИМ из статьи но сначала попробуйте автоподстройку с ТТР с минимальными временами (а лучше сбросте в заводские настройки и все заново). ТТР здесь:
    http://www.kippribor.ru/TTR-i-radiatory
    Ток в 2-3 раза больше номинала (если не сверхток то может автомат успеет сработать, быстрые предохранители не рентабельны просто опыт). Если 3 фазы то берите отдельные ТТР на каждую фазу потом дешевле будет.

  3. #13

    По умолчанию

    Радиаторы брать?

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2014
    Адрес
    РФ, Красноярск
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Если ток больше 5А то да...

  5. #15

    По умолчанию

    ТТР уже в пути. Но пока не могу настроить приборы с пускателями. Думаю, что проблема в параметрах ПИД, автонастройка дает плохой результат.
    Проблемы следующие:
    1) Значительно увеличилось время нагрева до уставки(на старых регуляторах 20мин, сейчас 3ч.). Если уставка 200град, то еще с 20град прибор начинает "цокать"(мощность не полная), соответсвенно грееться от 20 очень долго.

    2) При температуре близкой к уставке, поведение тоже странное. См. видео. https://youtu.be/qMSgRwpvM4c

    Фото параметров ниже:



    П.С. Интуитивно, такое ощущение, что "сильно боиться" перегреться.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	WP_20150704_003[1].jpg 
Просмотров:	179 
Размер:	965.1 Кб 
ID:	18878   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	WP_20150704_004[1].jpg 
Просмотров:	166 
Размер:	809.5 Кб 
ID:	18879   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	WP_20150704_005[1].jpg 
Просмотров:	168 
Размер:	848.6 Кб 
ID:	18880  

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2014
    Адрес
    РФ, Красноярск
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Мой совет - скинь на настройки по умолчанию, а выход поставь в режим On/Off - контактор целее будет, да и стучать не так нервно будет. Небольшой гистерезис обеспечит некоторая инертность нагревателя, но в целом все должно быть путем... Придет ТТР - поставишь на выходе ПИД и будет счастье.

    ПИД на ОВНЕ никогда не настраивал - не было нужды. Единственное - выставлял эти параметры для контроллера... не скажу какого, ибо реклама ))) Но P=10 I=180, D=0 (т.е. по сути делал ПИ-регулятор). При таких уставках проблем не было... Но как в ПИД-алгоритме ОВЕН - х.з.
    Последний раз редактировалось Алексей (Яр-Климат); 05.07.2015 в 12:32.

  7. #17

    По умолчанию

    Пока ничего не получается. Подскажите, если И и Д коэффициенты равны нулю, а П равно 20, какая мощность должна быть на выходе по формуле, если рассогласование 100

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денис_Гуливатенко Посмотреть сообщение
    Пока ничего не получается. Подскажите, если И и Д коэффициенты равны нулю, а П равно 20, какая мощность должна быть на выходе по формуле, если рассогласование 100
    Если зонаП равно 20, это означает, что выходной сигнал изменяется от 0 до 100% относительно уставки в зоне 20% от диапазона измерения.
    Когда измеряемая величина сравняется с уставкой (рассогласование 0), выходной сигнал должен быть 50%.
    Когда измеряемая величина выйдет за нижнюю границу зоныП (для нагревателя), выходной сигнал д.б. 100%,
    а если выйдет за верхнюю границу, выходной сигнал д.б. 0%.

    Ваше рассогласование 100 от какого диапазона измерения? -50...+1200 ?, -200...+200 ?

  9. #19

    По умолчанию

    Где выбираеться диапазон измерений? У меня уставка 220град. Разница 100 имееться ввиду, что при 120 град уже мочность меньше 100%, соответственно время нагрева далеко от подходящего. Если измеряемая величина више уставки, значение мощности должно быть 0(у меня греет даже више уставки)?

    Распишите подробнее зону П, как посчитать ее границы, я сразу не уловил.
    Последний раз редактировалось Денис_Гуливатенко; 06.07.2015 в 23:33.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денис_Гуливатенко Посмотреть сообщение
    Где выбираеться диапазон измерений? У меня уставка 220град. Разница 100 имееться ввиду, что при 120 град уже мочность меньше 100%, соответственно время нагрева далеко от подходящего. Если измеряемая величина више уставки, значение мощности должно быть 0(у меня греет даже више уставки)?

    Распишите подробнее зону П, как посчитать ее границы, я сразу не уловил.
    Если у Вас градуировка ХА, то диапазон измерения появляется автоматически -99,9...+1300град.С,
    тогда зона Пропорциональности 20% составит ~280град.С
    Если у Вас градуировка ХК, то диапазон измерения появляется автоматически -99,9...+800град.С,
    тогда зона Пропорциональности 20% составит ~180град.С
    Если у Вас градуировка ТСМ50, то диапазон измерения появляется автоматически -50...+200град.С,
    тогда зона Пропорциональности 20% составит ~50град.С

    Какая у Вас градуировка?

    в посте #8 есть вложение, "...Метод проб и ошибок...Удобный метод нахождения ПИД коэффициентов для электропечей
    среднего размера", читали? Простое хорошее пособие для наладчика.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. настройка ОРС codesys для ПЛК63
    от Oleg_gelo в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 06:45
  2. Настройка ТРМ132М для работы в сети Modbus
    от Aleksandr_Sorokin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 16:32
  3. трм500 настройка
    от alexbak2020 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 10:55
  4. Настройка роутера для связи с ПЛК160
    от mikele в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 13:39
  5. Настройка МСД-100 для работы с ТРМ148
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 14:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •