Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 24

Тема: Подбор автоматики для управления двумя насосами по уровню жидкости

  1. #1

    По умолчанию Подбор автоматики для управления двумя насосами по уровню жидкости

    Добрый день, вопрос к профессионалам по автоматизации работы насосного оборудования, очень нужна помощь так как сам не силён в данном вопросе.
    Имеем безнапорную систему водоочистки из трёх баков и засыпного фильтра, и трех насосов подающий из скважены насос глубинник, и второго подъёма для перекачки воды из ёмкости реактора и отстоя в емкость для чистой воды и третий насос( насосная станция) забор чистой воды из второй ёмкости и раздача в систему по дому.
    Предполагаемая схема работы цикличная.

    1. Схема работы насосов видится такая, по минимальному уровню воды в первой ёмкости через электрод срабатывает электромагнитный клапан нормально закрытый, который сбрасывает давление в родводящем трубопроволе и насос глубинник по сигналу реле давления накачивает воду в ёмкостью до определённого уровня. И вода отстаивается. В параллель к клапана ЭМ нужно подключить ещё компрессор и насос дозатор.
    2. Насос второго подъёма, без реле давления и гидроаккумулятора, начинает качать воду отстоянную из первой ёмкости во вторую по сниженному уровню жидкости во второй емкости, и качает до установленного верхнего уровня пока не отключится, уровень верхний на отключение во второй ёмкости с чистой водой должен быть синхронизированн с нижним уровнев в первой емкости отстойнике, чтобы насос глубинник первого подъёма начинал накачивать воду сразу после того как насос второго подъёма отключится по верхнему уровню во второй ёмкости, можно с небольшой отсрочкой минуту или две не особо важно...
    3. третий насос( насосная станция) работает от реле давления .
    Теперь вопросы нужно подобрать оборудование с учётом защиты от сухого хода насоса второго и третьего подъёма, на глубинник думаю не надо так как дебет скважины почти что бесконечный. Так же необходима жащита от перелива на случай аварий и отказа одного из компонентов системы желательно с визуальной сигнализацией аварийности. Вообщем главный критерий надёжность и безопасность, а так же продлить жизнь всем компонентам системы, особенно насосам.С поплавками связываться не хочу имел неприятный опыт использования. Примерно так я вижу процесс, хотелось бы услышать мнение специалистов, дельные советы по оптимальному подбору оборудования, возможно альтернативные схемы работы более оптимальные, такую схему работы выбрал в связи с тем что на отстой воды нужно не менее 12 часов.Вообщем буду очень признателен за помощь. Да третий бак в системе как и второй просто накопитель для чистой воды и просто соединен по низу трубой.
    Последний раз редактировалось Sergun535; 25.06.2015 в 08:26.

  2. #2

    По умолчанию

    В
    ообщем главный критерий надёжность и безопасность
    А цена оборудования?

  3. #3

    По умолчанию

    Надо начинать с схемы. Просто сейчас непонятно даже сколько входов(дискретных и аналоговых) и выходов необходимо. Хотя ТЗ понятно.
    Допустим что в 1 бак надо 2 кондуктометрических датчика уровня для управления насосом (или один аналоговый? и должен быть аналоговый вход) Соответственно еще 2 датчика аварийных (сухой ход и перелив) и они независимые вдруг ПР или ПЛК сдох. Вопросов много.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    В
    А цена оборудования?
    Цена тоже имеет смыс всегда, потому что нужен оптимальный вариант, цена качество.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Надо начинать с схемы. Просто сейчас непонятно даже сколько входов(дискретных и аналоговых) и выходов необходимо. Хотя ТЗ понятно.
    Допустим что в 1 бак надо 2 кондуктометрических датчика уровня для управления насосом (или один аналоговый? и должен быть аналоговый вход) Соответственно еще 2 датчика аварийных (сухой ход и перелив) и они независимые вдруг ПР или ПЛК сдох. Вопросов много.
    Потому и тут сейчас надеюсь на помощь, потому что вопросов много, хочу разобраться хотя бы поверхностно, чтобы опять на те же грабли не наступить. Пробовал обратиться к местным наладчикам, все друг друга хают, в терминах сами разобраться не могут, деньги хотят не маленькие, итог уже был печальный, один сженный насос и залитые полы, попловки теперь даже видеть не могу, может и предвзятое отношение, но все же как говорится пробовали и уже знаем.
    Да насос первого подъема погружной Педролло 750 ват, насос второго подъема еще в процессе выбора, станция на разбор по дому DAB в чугунном корпусе мощностью 850 ват. На любые наводящие вопросы готов отвечать.

  6. #6

    По умолчанию

    Пока ехал с работы прикинул наверное ПР110 и + промежуточные реле на аварийные ситуации Ну и конечно пускатели на моторы насосов и датчики уровня кондуктометрические.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Пока ехал с работы прикинул наверное ПР110 и + промежуточные реле на аварийные ситуации Ну и конечно пускатели на моторы насосов и датчики уровня кондуктометрические.
    Спасибо за участие, все настолько просто)) скажите по надежности система автоматики построенная на кондуктометрических датчиках с ПР надежнее нежели поплавковые датчики? Как будут работать промежуточные реле? Пускатели я так понимаю обеспечат мягкий пуск?

  8. #8

    По умолчанию

    Пускатели это контактор+автомат защиты. Мягкий пуск это другая песня. Чтобы избежать гидравлического удара только ПЧ или устройства мягкого пуска. Что по вкусу. ПЧ и устройства мягкого пуска позволит подстраивать плавно давление в системе. Кондуктометрические датчики надежнее (правда есть поплавковые бесконтактные но это опять дело вкуса). Видите сколько решений. Аварийная ситуация это отдельно от ПР или ПЛК(что выберете) на релюшках блокировка пускателей включения двигателей насосов и индикация из за чего произошло на лампочках. Дерзайте.

  9. #9

    По умолчанию

    построенная на кондуктометрических датчиках с ПР
    это отдельные приборы

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2012
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Кто ни будь знает, подойдут ли кондуктометрические датчики для измерения уровня воды, после установки обратного осмоса? Или там лучше поплавковые применить?
    Чуть не забыл для вашей цели САУ-У подойдет. Две штуки. Алгоритм 20.
    Последний раз редактировалось win2014; 25.06.2015 в 20:50.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помощь в подборе контроллера для управления насосами
    от nn_cod в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 12:12
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 15:38
  3. возможость управления двумя объектами
    от Advokatio в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 09:34
  4. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •