Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 24 из 24

Тема: Подбор автоматики для управления двумя насосами по уровню жидкости

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    ПР114 "за глаза" хватит, там и таймеры есть и до 4 кондуктометрических датчиков можно на аналоговый вход "повесить" и с помощью ПР-МИ485 в перспективе добавить в сеть RS485!!! Задача пустяковая, разговоров больше, надо плавный пуск, ставите УПП со встроенным или внешним контактором!
    Полностью согласен. Такие задачи раньше решались на релюшках и самое сложное было бы таймер на 12 часов. Сейчас все в одной коробке.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    ПР114 "за глаза" хватит, там и таймеры есть и до 4 кондуктометрических датчиков можно на аналоговый вход "повесить" и с помощью ПР-МИ485 в перспективе добавить в сеть RS485!!! Задача пустяковая, разговоров больше, надо плавный пуск, ставите УПП со встроенным или внешним контактором!
    Значит вешаем датчики или поплавки на прямую к ПР 414, далее через пускатель насос правильно я понимаю, или ещё что то нужно дополнительно? ЭМ клапан и компрессор можно на один вход с датчиками вешать или на отдельный? Для вас пустяковая конечно я понимаю, для меня пока сложная, не буду говорить почему, стыдно))

  3. #23
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergun535 Посмотреть сообщение
    Значит вешаем датчики или поплавки на прямую к ПР 414, далее через пускатель насос правильно я понимаю, или ещё что то нужно дополнительно? ЭМ клапан и компрессор можно на один вход с датчиками вешать или на отдельный? Для вас пустяковая конечно я понимаю, для меня пока сложная, не буду говорить почему, стыдно))
    Что Вам 8 выходов не хватает? Конечно ЭМ клапан и пускатель компрессора на отдельные выходы! А аналоговые выхода датчиков давления на аналоговые входа ПР114! Дискретные сигналы(поплавки, реле давления, кнопки управления) на дискретные входа ПР114, тогда вся логика работы задаётся программой ПР114!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.06.2015 в 23:29.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Что Вам 8 выходов не хватает? Конечно ЭМ клапан и пускатель компрессора на отдельные выходы! А аналоговые выхода датчиков давления на аналоговые входа ПР114! Дискретные сигналы(поплавки, реле давления, кнопки управления) на дискретные входа ПР114, тогда вся логика работы задаётся программой ПР114!
    Спасибо за информацию.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Помощь в подборе контроллера для управления насосами
    от nn_cod в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 12:12
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 15:38
  3. возможость управления двумя объектами
    от Advokatio в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 09:34
  4. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52

Ваши права