Тема: Подбор автоматики для управления двумя насосами по уровню жидкости

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Пускатели это контактор+автомат защиты. Мягкий пуск это другая песня. Чтобы избежать гидравлического удара только ПЧ или устройства мягкого пуска. Что по вкусу. ПЧ и устройства мягкого пуска позволит подстраивать плавно давление в системе. Кондуктометрические датчики надежнее (правда есть поплавковые бесконтактные но это опять дело вкуса). Видите сколько решений. Аварийная ситуация это отдельно от ПР или ПЛК(что выберете) на релюшках блокировка пускателей включения двигателей насосов и индикация из за чего произошло на лампочках. Дерзайте.
    Ваша информация уже даёт понимание некоторое, все перечисленные вами варианты по надёжности примерно одинаковы, если неправ поправте, значит нужно выбрать то что более бюджетно и проще, ещё раз повторюсь сенсорныные дисплеи управления ни к чему, не для того я своими руками работал и монтаж системы очистки делал чтобы потом автоматика дороже была))

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    это отдельные приборы
    То что это отдельные приборы я знаю, не до такой же степени я деревянный))

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от win2014 Посмотреть сообщение
    Кто ни будь знает, подойдут ли кондуктометрические датчики для измерения уровня воды, после установки обратного осмоса? Или там лучше поплавковые применить?
    Чуть не забыл для вашей цели САУ-У подойдет. Две штуки. Алгоритм 20.
    Можно подробней если не сложно?

  4. #14
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergun535 Посмотреть сообщение
    Можно подробней если не сложно?
    Назначение контроллера для управления насосом ОВЕН САУ-У

    Контроллер предназначен для создания систем автоматического контроля и поддержания уровня, а также управления насосами. В САУ-У реализовано все 12 алгоритмов работы, существующих аналогичных приборов ОВЕН, а именно: ОВЕН САУ-МП, ОВЕН САУ-М6, САУ-М7.Е прибор выпускается в настенном (Н), DIN-реечном (Д) и щитовом (Щ11) исполнениях

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от win2014 Посмотреть сообщение
    Кто ни будь знает, подойдут ли кондуктометрические датчики для измерения уровня воды, после установки обратного осмоса? Или там лучше поплавковые применить?
    Чуть не забыл для вашей цели САУ-У подойдет. Две штуки. Алгоритм 20.
    Почитал про прибор и алгоритм 20 похоже что вы правы, но какие могут быть подводные камни если использовать этот прибор, что ещё нужно из доп оборудования?

  6. #16

    По умолчанию

    [QUOTE=Василий Кашуба;174110]Назначение контроллера для управления насосом ОВЕН САУ-У

    Контроллер предназначен для создания систем автоматического контроля и поддержания уровня, а также управления насосами. В САУ-У реализовано все 12 алгоритмов работы, существующих аналогичных приборов ОВЕН, а именно: ОВЕН САУ-МП, ОВЕН САУ-М6, САУ-М7.Е прибор выпускается в настенном (Н), DIN-реечном (Д) и щитовом (Щ11) исполнениях[/QUOTE
    Посмотрел описание, похоже данный прибор подходит пол мои задачи, но возможно я что то упускаю, какие есть подводные камни, какое нужно доп оборудование кроме датчиков?

  7. #17

    По умолчанию

    но какие могут быть подводные камни
    Только один но большой
    Если что то упустили в ТЗ то в ПР или ПЛК вы можете поправить в программе или нарастить оборудование, а в САУ-У вы привязаны к алгоритму который жестко зашит.
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 26.06.2015 в 11:12.

  8. #18

    По умолчанию

    Совсем забыл. в САУ нет 12 часового таймера (в алгоритме 20). придется городить самому
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 26.06.2015 в 11:25.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Только один но большой
    Если что то упустили в ТЗ то в ПР или ПЛК вы можете поправить в программе или нарастить оборудование, а в САУ-У вы привязаны к алгоритму который жестко зашит.
    Значит лучше ПЛК потому что дальнейшая модернизация в дальнейшем возможна % на70

  10. #20
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergun535 Посмотреть сообщение
    Значит лучше ПЛК потому что дальнейшая модернизация в дальнейшем возможна % на70
    ПР114 "за глаза" хватит, там и таймеры есть и до 4 кондуктометрических датчиков можно на аналоговый вход "повесить" и с помощью ПР-МИ485 в перспективе добавить в сеть RS485!!! Задача пустяковая, разговоров больше, надо плавный пуск, ставите УПП со встроенным или внешним контактором!

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помощь в подборе контроллера для управления насосами
    от nn_cod в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 12:12
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 15:38
  3. возможость управления двумя объектами
    от Advokatio в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 09:34
  4. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •