    По умолчанию Отображение на панели СПК207

    Здравствуйте.
    Вставил индикатор "Meter", настройки по умолчанию. К переменной привязал только стрелку.
    Вопрос по фону циферблата. На WEB- и в КДС визуализации циферблат зеленый, на панели
    цвета нет. Что надо подправить?20150625_082044_1.jpg20150625_082458_1.jpg
    https://cloud.mail.ru/public/F47f/f5bmiyj96
    Последний раз редактировалось dima64; 25.06.2015 в 08:15.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,160

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dima64 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Вставил индикатор "Meter", настройки по умолчанию. К переменной привязал только стрелку.
    Вопрос по фону циферблата. На WEB- и в КДС визуализации циферблат зеленый, на панели
    цвета нет. Что надо подправить?20150625_082044_1.jpg20150625_082458_1.jpg
    Выложите ваш проект, если не сложно.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    79

    По умолчанию

    Ссылка на проект https://cloud.mail.ru/public/F47f/f5bmiyj96

  4. #4

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    79

    По умолчанию

    Стоит CODESYS V3.5 SP5 Patch 5,
    1.jpg2.jpg
    Прошивка 3.945
    Последний раз редактировалось dima64; 25.06.2015 в 09:46.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,160

    По умолчанию

    А вы пробовали на стрелочный индикатор ставить меньший диапазон? От 0 до 1000, например?

    Когда я пробую с нуля создать такой индикатор, как у вас, возникает ошибка о переполнении графического буфера; несмотря на это, элемент адекватно отображается как в web-визуализации, так и на контроллере.

    25-06-2015 9-48-31.png

    Попробуйте, как советует CODESYS, увеличить размер буфера рисования:

    25-06-2015 9-49-09.png

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    79

    По умолчанию

    Размеры буфера установлены такие же. Уменьшение диапазона до 1000 ничего не меняет.

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,160

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dima64 Посмотреть сообщение
    Размеры буфера установлены такие же. Уменьшение диапазона до 1000 ничего не меняет.
    Если использовать вместо изображения (Фон->Собственное изображение) default любое другое изображение - проблема сохраняется?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    79

    По умолчанию

    Проблема остается.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    79

    По умолчанию

    Проблема устранена. Был установлен таргет v3.5.4.20 (сборка 20), после установки v3.5.4.20 (сборка 23) все встало на свои места.

Похожие темы

  1. Отображение значений на тренде
    от AndreMary в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 16:41
  2. ТРМ133 и отображение на СМИ1
    от moneyklk1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 16:30
  3. Отображение уставки на тренде
    от taruska в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 17:24
  4. отображение времени на кнопке
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 15:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •