Тема: Перегрузка ПЛК-160 и обрыв связи с Codesys

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2013
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    2

    По умолчанию Перегрузка ПЛК-160 и обрыв связи с Codesys

    Добрый день!

    В настоящее время программирую проект на базе ПЛК-160-24.А-М.
    По RS-485 к ПЛК подключены 3 модуля МВ110-24.16ДН, 1 модуль МУ110-24.16Р, индикатор СМИ2.
    МДВВ подключены к ПЛК по RS-485 (протокол Modbus-ASCII, скорость 115200, четность: нет, 8 бит, 1 стоп-
    бит). Эта цепочка была отлажено и нормально функционировала. Вчера целый день с напарником пытались
    наладить обмен ПЛК со СМИ2 по RS-485 (протокол ОВЕн, скорость 115200). При этом собирали/разбирали
    цепочку. Связь с ПЛК через Codesys нормально работала через команду Login (и через USB, и через
    Ethernet). Сегодня с утра обнаружили что связь с ПЛК через Codesys постоянно теряется примерно через 5-7
    с после команды Login. Пробовали загружать в ПЛК отлаженный проект из ПЛК и 4-х МДВВ, обрывы повторялись.
    При этом минимальное время цикла выставляли и 25 и 50 мс (см. скрин 1). В модуле Statistic формировался
    флаг "CPU is overloaded..". После удаления из конфигурации МДВВ и заливки этого проекта в ПЛК связь не
    обрывается (см. скрин 2). При добавлении в работающий проект (без модулей МДВВ) модуля Owen (Master) и настройки записи переменной типа float на индикатор СМИ2 связь с ПЛК также обрывается, пробовали скорость обмена и 115200, и 9600.

    Возможно кто-то сталкивался с подобным, в чем может-быть причина?

    50 ms.png
    10 ms.png

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Попробуйте в опциях проекта увеличить тайм-аут.
    1.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nissan Посмотреть сообщение
    . В модуле Statistic формировался
    флаг "CPU is overloaded..".
    "..optimize your programm"
    MinЦ-50ms. Free-0.443ms

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2013
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Всем спасибо за внимание!

    Проблема оказалась в некорректной программе во Flash-памяти ПЛК.
    После подключения к ПЛК с помощью команды Login (без актуализации программы) и перезаписи корректной программмы во Flash-память ПЛК ситуация нормализовалась.

  5. #5

    По умолчанию

    у меня похожая проблема. Висят два слейва на модбасе. Подключаюсь к плк по Ethernet. Через небольшое вермя - минут 5 получаю сообщение Об обрыве связи с плк. ПЛК тот же ПЛК-160-24.А-М. Первый мой проект поэтому не могу сказать как он работал раньше.

Похожие темы

  1. ПЛК 160+МК110+ИП-320 проблема связи
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 13:46
  2. PLC100 ethernet и РС CDS обрыв связи
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 19:02
  3. Сброс связи ПЛК с CoDeSys 2.3
    от SergeyH в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 10:05
  4. ПЛК100 и обрыв связи
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 14:50
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 18:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •