Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Потеря связи между ПЛК110-60 и МВ110 8А

  1. #1

    По умолчанию Потеря связи между ПЛК110-60 и МВ110 8А

    Здравствуйте!
    Периодически (1 - 2 раза в месяц) пропадает связь между Плк 110 и модулями мв110 8 а.
    На объекте овер 30 узлов (Плк 110-60 + 2 мв110 8А висят на одном модбасе)
    Скорость 115, стоповых бит 2.
    Связь настроена через конфигуратор.
    В контроллере ошибка связи 81, при этом лампочки на МВ мигают как при работающем опросе.
    Решается проблема "на горячую" отключением и подключением проводов интерфейса, после чего ошибка уходит.
    Когда случилось в первый раз, грешил на плк. Но после того, как тоже самое начало происходить на других узлах решил отписать тут.

  2. #2

    По умолчанию

    Надеюсь никто не в обиде, что я сообщения удалил.
    Нужно больше данных.
    Как часто происходят разрывы. На всех парах ПЛК + МВ или только на некоторых.
    Что еще стоит в шкафах и т.д.

    Если проблема решается отключением - включением RS, и возникает не постоянно - с большой вероятностью что-то дает помехи. Частотный привод или наводка по проводам...

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Как часто происходят разрывы
    Из 30ти узлов за пол года разрывы происходили на 8ми разных узлах.
    по 1, 2 или 3 раза на каждом(без какой либо периодичности)

    [QUOTE]На всех парах ПЛК + МВ или только на некоторых.[QUOTE]
    На RS 485-1 размещены 2 модуля мв110 8а, при пропадании связи переменные в ПЛК не читаются с обоих модулей.
    На RS 485-2 размещен 1 прибор 8ми канальный Измеритель-регулятор. С ним подобных проблем не возникает, хотя имеют место другие "странности" (Иногда 2 канала возьмут да и поменяются местами в плк, а на дисплее прибора все без изменений. Давно не было этой неисправности, так я и не разобрался в чем причина, если будет интересно опишу подробно)

    Что еще стоит в шкафах
    В шкафу кроме 2х блоков питания больше ничего нет.
    Инверторов рядом нет. Есть симисторные регуляторы, работающие в импульсно-фазовом режиме с переходом через ноль, но они не в шкафу.
    Все питается от ИБП онлайн. Сеть чистая, осциллограф ничего не нашел.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте, сегодня у меня тоже первый раз произошла потеря связи между ПЛК110 и модулями МВ и МУ110, первый раз за полгода как были куплены новые ПЛК и МВ, МУ, скажу одно произошла очень неприятная ситуация....

  5. #5

    По умолчанию

    Возникали такие проблемы даже на очень коротких расстояниях - ПЛК110+МВ1104ТД+MУ110. Модули с ПЛК на одной дин-рейке в одном шкафу. Лечится понижением скорости обмена до 56700

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    В одном шкафу стоял ПЛК и модули. Кинул связь цельным куском кабеля Ethernet(2x4, экран, изоляция). Вроде та же витая пара. Но 81 постоянно-периодически. После замены на пару проводочков из того же кабеля по воздуху проблемы исчезли. Вот что это было? Правда кабель шел по кабель каналу вместе с сетевыми

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Александр Ч.

    В шкафу есть реле или контакторы, коммутирующие индуктивную нагрузку (двигателя, катушки пневмораспределителей и подобное)?

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04
  3. потеря связи плк 110-60
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 20:41
  4. ИП320+ПЛК110 потеря связи
    от Coolibin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 20:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •