Тема: МВ110-8ДФ ложное срабатывание от наводок

  1. #1

    По умолчанию МВ110-8ДФ ложное срабатывание от наводок

    Необходимо фиксировать появление 220В АС в сигнальной цепи, но поскольку кабели длинные - от соседних проводов появляется наводка до 80В (по тестеру). Твёрдотельные реле МВ110 считают это за наличие 220В, хотя по факту замыкания контактов по данной цепи нет. Как можно побороться с наводкой минимальными средствами? Кроме установки электромеханического реле вместо твёрдотельного. Цепи чисто сигнальные - контакты замыкаются, токи мелкие(неонка для индикации).
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Повесьте конденсаторы 0,1 мкФ по входам.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Повесьте конденсаторы 0,1 мкФ по входам.
    Не помогло, напряжение понизилось до порядка 60В, модуль по-прежнему воспринимает такой уровень как наличие полезного сигнала.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wilzon Посмотреть сообщение
    Необходимо фиксировать появление 220В АС в сигнальной цепи, но поскольку кабели длинные - от соседних проводов появляется наводка до 80В (по тестеру). Твёрдотельные реле МВ110 считают это за наличие 220В, хотя по факту замыкания контактов по данной цепи нет. Как можно побороться с наводкой минимальными средствами? Кроме установки электромеханического реле вместо твёрдотельного. Цепи чисто сигнальные - контакты замыкаются, токи мелкие(неонка для индикации).
    Спасибо.
    А причем тут твердотельные реле ? МВ110-8ДФ - это модуль дискретных входов. Подробности нужны по вашей системе.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А причем тут твердотельные реле ? МВ110-8ДФ - это модуль дискретных входов. Подробности нужны по вашей системе.
    Твёрдотельные реле при том, что с электромеханическими работает правильно, а твёрдотельные слишком чувствительны и срабатывают от малейшего намёка на напряжение, в том числе от силы мысли. Понятно, что в пром.автоматике бывают большие токи и соответствующие наводки - надо было бы порог срабатывания модулей довести вольт до 180 для лучшей помехозащиты.

Похожие темы

  1. МВ110-8ДФ 24В
    от nickelbac в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.01.2015, 18:11
  2. ПЛК63 + МВ110-8ДФ
    от Serban в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.02.2014, 12:29
  3. ложное срабатывание выходных реле
    от К_Сергей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 14:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •