Сообщение от
Flomaster
Столкнулся с аналогичной проблемой.
К MasterOPC подключены ОВЕН ПЛК100 (3 штуки) по Ethernet (Modbus TCP). А также преобразователь интерфейсов ОВЕН АС4 (создаёт виртуальный COM-порт). К преобразователю подключен модуль ОВЕН МВА8 по RS-485.
В случае отключения и последующем подключения ПЛК е сети проблем не наблюдается, связь восстанавливается автоматически, и тэги на мнемосхеме приобретают актуальные значения.
А вот с ОВЕН МВА8 ситуация выглядит следующим образом.
При отключении питания МВА8 (или отключении преобразователя АС4 от USB-порта) MasterOPC раз в 10 секунд отправляет по 3 запроса к модулю (все настройки по умолчанию). После подачи питания модулю (или после подключения преобразователя АС4 к USB-порту) связь с модулем МВА8 автоматически не восстанавливается. При этом MasterOPC отправляет запросы модулю с периодичностью 1с (указана в настройках), но ответов не получает (как при отключенном модуле). Помогает только перезапуск MasterOPC.