Тема: МастерСкада, Modbus Universal MasterOPC Server и подули ввода вывода ОВЕН

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    В режиме исполнения ОРС сервера, вкладка "запросы"
    Вот скрины, в сети включено 19 разных модулей овен22.png33.png

    ну и естественно ошибка в мастер скадеошибка в мастер скада.png

    Я использую в модулях дискретного выходу "максимальный сетевой таймаут" для отключения выходов при проблемах со связью, так вот все модуля у меня с настройкой таймаута 1 секунда, а один модуль у меня с этой настройкой не захотел работать - "отваливался", пришлось поставить 2 сек - заработал, так может это он мне садит обмен посети и его стоит заменить? Вот скрины его работы1.png2.png

    Хотя ошибка в мастерскаде вываливается по модулю входов, что сделать с ошибкой что бы она не "вылетала"?

    Мой ОРС-сервер1.rar
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 25.06.2015 в 10:32.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Flomaster Посмотреть сообщение
    Столкнулся с аналогичной проблемой.
    К MasterOPC подключены ОВЕН ПЛК100 (3 штуки) по Ethernet (Modbus TCP). А также преобразователь интерфейсов ОВЕН АС4 (создаёт виртуальный COM-порт). К преобразователю подключен модуль ОВЕН МВА8 по RS-485.
    В случае отключения и последующем подключения ПЛК е сети проблем не наблюдается, связь восстанавливается автоматически, и тэги на мнемосхеме приобретают актуальные значения.
    А вот с ОВЕН МВА8 ситуация выглядит следующим образом.
    При отключении питания МВА8 (или отключении преобразователя АС4 от USB-порта) MasterOPC раз в 10 секунд отправляет по 3 запроса к модулю (все настройки по умолчанию). После подачи питания модулю (или после подключения преобразователя АС4 к USB-порту) связь с модулем МВА8 автоматически не восстанавливается. При этом MasterOPC отправляет запросы модулю с периодичностью 1с (указана в настройках), но ответов не получает (как при отключенном модуле). Помогает только перезапуск MasterOPC.
    У меня тоже так если вынуть кабель USB, но получается, что мы выдергиваем СОМ-порт (как устройство компьютера) и думаю по тому зависает ОРС и его нужно перегружать, а так если отключить линию связи от АС4, а потом подключить то связь восстанавливается, тут все Ок.

  3. #13

    По умолчанию

    Пришлите лог обмена. Для этого нужно в свойствах сервера включить запись журнала и всех его событий, размер лога задайте равным 10000. Запустите режим исполнения и воспроизведите ошибку. Лог пишется в папку:
    c:\ProgramData\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
    Лог заархивируйте и вышлите нам.
    Спасибо.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Пришлите лог обмена. Для этого нужно в свойствах сервера включить запись журнала и всех его событий, размер лога задайте равным 10000. Запустите режим исполнения и воспроизведите ошибку. Лог пишется в папку:
    c:\ProgramData\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
    Лог заархивируйте и вышлите нам.
    ОPC-сервер и лог - Desktop.rar

    В качестве теста в ОРС-сервере настроен опрос по двум компортам: №4 скорость 115200, №5 скорость 57600, на №5 на модулях ввода вывода используется максимальный сетевой таймаут - 1 секунда - так вот на модулях ввода с 32 входами светодиот "авария" не загорается, а на модулях с 16 входами промигивает, но в ОРС пишет, что ОК. Также в логе видно, что опрос залетает выше 200 мс. Причем сегодня мастерСкада ошибок не вываливала. В общем фигня какая- то получается. Подскажите, что с всем этим делать.... пожалуйста.....

  5. #15

    По умолчанию

    В присланном вами логе никаких ошибок нет - нормальный обмен.
    То что время опроса поднимается выше 200 мс, это нормально. Возможно возникает помеха или разрыв пакета и устройство не отвечает. Попробуйте в приборе увеличить задержку ответа - это должно снизить вероятность возникновения разрыва пакетов.
    Спасибо.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    В присланном вами логе никаких ошибок нет - нормальный обмен.
    То что время опроса поднимается выше 200 мс, это нормально. Возможно возникает помеха или разрыв пакета и устройство не отвечает. Попробуйте в приборе увеличить задержку ответа - это должно снизить вероятность возникновения разрыва пакетов.
    Спс попробую, но почему на на модулях ввода с 32 входами светодиот "авария" не загорается, а на модулях с 16 входами "промигивает" с постоянной частотой?

  7. #17

    По умолчанию

    Неправильная настройка тайм-аута аварии на модуле.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Неправильная настройка тайм-аута аварии на модуле.
    Что означает неправильная настройка? Установлено 1 сек. Больше нечего в модуле настраивать....
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 29.06.2015 в 09:00.

  9. #19

    По умолчанию

    Посмотрите с каким периодом поступают запросы в модуль от ОРС сервера. Если время между запросами более чем установленный таймаут - нужно его увеличить. Если меньше - то обратится в техподдержку ОВЕН.
    Спасибо.

  10. #20
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Где можно почитать про OPC сервер? Как им пользоваться? ни разу не пробовал, скачал его, но справка в нем не открывается.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Modbus Universal MasterOPC Server в режиме slave
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 23:49
  2. Modbus Universal MasterOPC Server
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 11:35
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 19:57
  4. Modbus Universal MasterOPC Server период опроса
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 21:09
  5. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 22:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •