Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 47

Тема: Как настроить фильтр?

  1. #1

    По умолчанию Как настроить фильтр?

    Добрый вечер! Подскажите решение проблемы. Есть ОРС-сервер с подключённым МВ110-16Д. Когда пропадает связь прибора с ОРС, то ОРС выдаёт значение на входах "0" (ноль). В СКАДЕ это значение благополучно записывается, архивируется и отображается в графике - падает до "0" и потом обратно возвращается. А в другом ОРС-сервере такая же картина, только там величина принимает значение 99999,99. Как отфильтровать такие ошибки?
    Спасибо

  2. #2
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    А что вы хотите видеть в этот момент на графике ?

  3. #3

    По умолчанию

    Скорее всего, последнее действительное значение.
    Спасибо

  4. #4

    По умолчанию

    Какие ОРС серверы вы используете. Попробуйте наш Modbus Universal - у него будет фиксироваться последнее значение.
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Один MasterOPC Universal Modbus Server, а второй SensOPCServer. Когда у MasterOPC Universal Modbus Server знак качества "BAD", значение входа становится "0". А у второго ОРС - 99999,99 и у него нет признака качества.
    Спасибо

  6. #6

    По умолчанию

    Какая у вас версия Modbus Universal?
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Версия 3.1.3
    Спасибо

  8. #8

    По умолчанию

    Пришлите вашу конфигурацию и несколько скриншотов описывающих ситуацию.
    Спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    Вот так примерно........Проект 1.rar17-06-2015_16-48-41.zip
    Спасибо

  10. #10

    По умолчанию

    Попробуйте в MasterSCADA выделить ОРС сервер и на закладке "Опрос" поставить галочку "Запрет использования некачественных значений".
    Спасибо.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. как настроить и подключить
    от Илья1000 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 21:40
  2. Как настроить реле 2ТМ 1?
    от Калина04 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 15:01
  3. Как настроить реле 2ТМ 1?
    от Калина04 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 15:01
  4. как настроить пид-регулятор???
    от Andrupel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 14:12
  5. Как настроить СИ8 в MasterSCADA
    от maxmore в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 17:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •