Тема: ПЛК 100 после отключения питания

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 100 после отключения питания

    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста как сделать что бы ПЛК 100 после отключения питания обнулял программу сразу, а не ждал пока батарея внутренняя разредится. Язык ST.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Guk Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста как сделать что бы ПЛК 100 после отключения питания обнулял программу сразу, а не ждал пока батарея внутренняя разредится. Язык ST.
    Сделай переход на начало программы при отключении питания. В PLC configuration есть специальный бит контролтрующий наличие внешнего питания.

  3. #3

    По умолчанию

    обнулял программу сразу
    Вольд скорее ему надо обнулить все переменные. Это время сохранения после отключения питания в configuration.

  4. #4

    По умолчанию

    А по подробнее можно как это сделать

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Guk Посмотреть сообщение
    А по подробнее можно как это сделать
    1. Добавить в конфигурацию модуль Statistic.
    2. В нем есть бит "Power status"
    3. Использовать состояние этого бита для перевода ПЛК в бесконечный цикл.
    Захват-1.png
    4. Из-за зацикливания программы сработает сторожевой таймер и ПЛК выключится или перезагрузится не дожидаясь разряда аккумулятора.
    Последний раз редактировалось petera; 16.06.2015 в 14:28.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    ....... ПЛК выключится или перезагрузится не дожидаясь разряда аккумулятора.
    Перезагрузится.

  7. #7

    По умолчанию

    А у ПЛК100 этого нет. Совсем отвык от мелких ПЛК
    Снимок.JPG

  8. #8

    По умолчанию

    Всё работает. Спасибо большое.

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.05.2015, 23:29
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 06:33
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 11:10
  4. Сохранение данных после отключения питания СП270 (Slave)
    от Delusion в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 10:50
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 09:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •