Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Управление 6-ю магнитными пускателями по температуре с 12 входам.

  1. #1

    По умолчанию Управление 6-ю магнитными пускателями по температуре с 12 входам.

    Нужно управлять 6-тю магнитными пускателями по 6ти парам термопар.
    (Та<Тз И Тб<Тз - включаем пускатель)
    сравнивается температура на термопаре с заданной если на одной из двух она выше заданной, выключаем соответствующий пускатель, если на обоих меньше включаем пускатель. из уставок - корридор температуры и время выдержки (оно отсчитывается когда все термопары, начали показывать заданную температуру). Также желательно задавать интервал опроса термопар, и видеть температуру либо по текущей проверяемой термопаре (если интервал можно поставить достаточным, чтобы успевать его увидеть), либо в идеале видеть одновременно все температуры, также хотелось иметь возможность перейти на ручной режим и вручную включать выключать пускатели, управлять всем этим чудом - чем угодно - чем дешевле, можно даже компьютером.
    Прошу совета на каком оборудовании это можно собрать.

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    1. Плк+модули ввода+ панель оператора
    2. СПК +модули ввода вывода

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    пр+нпт+прми+сп270
    пр+трм (уу) +прми+сп270

    ну или не сп, морд с 485 полно, выбирай на цвет/диагональ/функции/цену.

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Можно и без ПЛК, ПР и ТРМ.
    Достаточно СП270+МВ110-8А(2шт)+МУ110-8Р.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    [QUOTE=Алексей ПМ;172922]пр+нпт+прми+сп270
    пр+трм (уу) +прми+сп270
    ну или не сп, морд с 485 полно, выбирай на цвет/диагональ/функции/цену.
    СПК105 подойдёт?

    ПРМИ не нашёл в каталоге

  6. #6
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    [QUOTE=Ne_L;172983]
    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    пр+нпт+прми+сп270
    пр+трм (уу) +прми+сп270

    СПК105 подойдёт?

    ПРМИ не нашёл в каталоге
    Как же нет, вот оно.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1_Снимок.JPG 
Просмотров:	644 
Размер:	63.4 Кб 
ID:	18558

  7. #7
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    [QUOTE=Ne_L;172983]
    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение

    СПК105 подойдёт?
    Конечно подойдет

  8. #8

    По умолчанию

    Всем большое спасибо - остановил выбор на СПК105 + модули ввода вывода.

Похожие темы

  1. управление тэнами по температуре
    от Keldish в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 10.05.2015, 14:11
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 12:00
  3. вопрос по аналаговым входам
    от Safron в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 19:38
  4. трм32 регулирование по температуре в помещении
    от sasha_sch в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 11:58
  5. Вопросы по аналоговым входам
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 10:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •