Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: муфельная печь снол

  1. #1

    По умолчанию муфельная печь снол

    Здравствуйте у меня есть муфельная древняя в ней сломалась автоматика и она не проходила поверку очень большая погрешность датчика была я переделал на 2трм1 может кто дать совет какой туда датчик поставить температуры ТПП или ТХА все до 1300 градусов
    Заранее спасибо!!!!

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Трудно что-либо советовать на основании таких скудных данных.
    Взгляните на эту статью и сделайте выбор сами.
    Я же склоняюсь к ТПП, как к более точной и способной длительно работать на указанном Вами пределе.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 13.06.2015 в 17:42.

  3. #3

    По умолчанию

    Да пожалуй самый хороший вариант ТПП,а что на счет 2трм1 подойдет она для муфельной печи?
    Спасибо

  4. #4
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от farikpwnz Посмотреть сообщение
    а что на счет 2трм1 подойдет она для муфельной печи?
    Опять же всё зависит от требований к конкретному технологическому процессу.
    Сказать "муфельная печь" - это в лучшем случае только обозначить тип конструкции печи.
    И всё.
    А для проектирования системы управления надо знать особенности техпроцесса.
    Проще всего ответить - да, в 8 случаях из 10 подойдёт.
    Но за оставшуюся 5-ю часть случаев ответственность нести Вам самому, счастливый и загадочный Вы наш

  5. #5

    По умолчанию

    Все спасибо

  6. #6

    По умолчанию

    Я вот смотрел трм 101 и трм 210 с пид регулированием какую лучше посоветуешь и опиши полную марку что для нее еще надо кроме датчика
    Подскажи бюджетный вариант Заранее огромное спасибо.....
    Мне надо печь разогреть до 500 градусов и что бы она их держала в пределах,по моей старой схемой с трм1 и пускатель я не могу этого достичь у меня на 500 градусах тэн выключается а за счёт тепловой инерции получается 540 градусах печь 1800 ватт посоветуйте какое оборудования надо для реализации этого процесса
    Последний раз редактировалось farikpwnz; 14.06.2015 в 15:08.

  7. #7

    По умолчанию

    Если никто помучь не может
    Тему закрывайте

  8. #8

    По умолчанию

    Выбираете ТРМ с ПИД исходя какой датчик? Транзисторная оптопара на выходе регулирования и автоматическая настройка ПИД (иногда автомат нормально подстраивает коэффициенты )
    Выбрасываете пускатель, на ПИД он и недели не протянет и ищете подходящее ТТР по току.
    Что еще даже не знаю. Детский сад какой то

  9. #9

    По умолчанию

    Термопара тпп,я вот трм 101 смотрел но не знаю какую марку р,и,т и еще какие там есть и не знаю какую именно мне твердотелку надо марку... По току все понято ..
    ТРМ101-щ1-тр,твердотелка марка hd1044zd3 могу осуществлять пид регулирование?
    Спасибо заранее
    Последний раз редактировалось farikpwnz; 16.06.2015 в 11:33.

  10. #10

    По умолчанию

    Читайте здесь:
    http://www.owen.ru/catalog/pid_regul...rm101/opisanie
    и здесь
    http://kippribor.ru/TTR-i-radiatory
    Только до последней буковки и все вопросы отпадут.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Печь полимеризации
    от Алексей Прохоров в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 14:23
  2. прошу помощи (печь)
    от wert64 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 16:01
  3. печь,помощь
    от wert64 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 09:49
  4. трм151 и газовая печь
    от Инженер-Эл в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 16:10
  5. Какой регулятор нужен для печи СНОЛ
    от Олег П в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 22:45