Тема: Трм212

  1. #1

    По умолчанию Трм212

    Добрый День.Прошу помощи в подключении прибора ТРМ 212 в управлении токовым сигналом 4-20mA тяговым электрическим приводом Ekorex PTN2.извиняюсь заранее за неопытность Вопрос собственно в следующем,подключение внешнего блока питания в линии ,какое его напряжение должно быть и нужен ли он там вообще.так как я собственно не могу узнать сопротивление нагрузки для его расчета.Заранее спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    Поставьте стандартные 24В.

  3. #3

    По умолчанию

    Вопрос сформулирован не совсем понятно.Обычно Трм 212 поставляются с релейными выходными устройствами. Тогда для управления приводом используются выводы 12(N),а также выводы 8 и 9,на которые через ТРМ212 подаются сигналы управления напряжение которых должно соответствовать напряжению питания привода. Если у Вас ТРМ212 с токовым выходным устройством то необходимо ипользовать внешний источник пост тока напряжением около 15-24В. Сопротивлением нагрузки является входное сопротивление привода. Если оно не указано, то необходимо измерить тестером падение напряжения на входе при известном входном токе(обычно от 50 до 500 Ом).

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день! В итоге изучения устройства ТРМ 232, был подключен комплект для обновления прошивки, в результате прошивка с устройства слетела и загорелась ошибка «3». Решил скачать прошивку для ТРМ 232, но на сайте нашел прошивку только для ТРМ 132,(трм132м_2.13_v1_17_fw) в итоге ею прошил контролер. Подскажите, как мне получить и восстановить прошивку для ТРМ 232?

  5. #5

    По умолчанию

    Вопрос то у вас по 232 а не по 212.

    Восстановить прошивку можно только в сервисном центре. Выбирайте ближайший: http://www.owen.ru/78507995

  6. #6

    По умолчанию

    Если самостоятельно нет возможности прошить, то для чего тогда входит комплект для обновления прошивок ?

  7. #7

    По умолчанию

    Применял ли кто-нибудь ТРМ212.Щ2.РР для регуляторов уровня воды с управлением водой через регулирующий клапан с приводом, сигналами "Больше"/"Меньше" или с аналогичными технологическими узлами? Крайне непонятно как он работает. Регуляторы от МЗТА (РС25) работают совершенно иначе. Может прибор подсунули неадекватный? Непонятно от чего зависит пауза между импульсами, от "i" не зависит, от Р тоже не зависит, пауза 1 с при любых настройках и разбалансах с заданием. Длина импульса как замечено все же зависит от назначенного времени хода привода. Разбаланс меняет только длительность импульса, при больших разбалансах регулятор вовсе ничего не выдает на выходы.

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. У нас ТРМ 212 стоит на регулировке пара в линию пастеризации. Клапан как у Вас. С задачей вполне справляется без проблем.
    А регулировку уровня воды я делал на ПР114 с ПИД регулятором по тому же принципу - всё работает.
    Для чего Вас интересует пауза между импульсами? Если в плане реверса - тогда там есть параметр "минимальное время реверса". А так в основном, как Вы и отметили от времени полного хода задвижки.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    ...от времени полного хода задвижки.
    Просто у общепромышленных регуляторов обычно нет понятия времени хода задвижки. регулятор может работать и вхолостую когда внешнее БРУ стоит на "Ручном". И если регулятор считает что задвижка открыта, это не так. Реально регулятор через некоторое время работы просто затыкается, перестает работать если отключить "доводчик" а если включить работает в каком-то другом режиме. И паузы нужны конечно чтобы регулятор видел результат импульса по параметру и его скорости и паузы должны быть порядка 20с и меняться от разбаланса, чем он больше, тем паузы меньше. Этот же работает совершенно не так. Какое "i" у Вас. По теории, с работой на привод, оно должно быть "0", но когда ставлю i="0", то еще хуже лабуда выходит. И вообще, когда у регулятора большой разбаланс, но он молчит, это не знаю чем объяснить. Поэтому засомневался в применимости такого вида регулятора в принципе. Повторю, что есть внешнее БРУ.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 23.05.2016 в 16:06.

  10. #10

    По умолчанию

    Время хода задвижки учитывается в коэффициентах ПИД регулятора. Может учитываться "внутри" контроллера. Может при пусконаладке.
    Если у механизма нет датчика ОС (положения) то регулятор в принципе ничего не видит.
    Паузы совершенно не нужны.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. проблема трм212
    от Sergey7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 18:28
  2. ТРМ212
    от kholonkin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 15:40
  3. ТРМ212
    от CEkip в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 21:52
  4. ТРМ212
    от Чернявый в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 07:29
  5. ТРМ212
    от AVit в разделе Разработки
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 12:38