Показано с 1 по 4 из 4

Тема: СПК107 +MODBUS +МУ110-32Р

  1. #1

    По умолчанию СПК107 +MODBUS +МУ110-32Р

    СПК107 Версия: 3.5.4.20
    +МУ110-32Р настройки 115200,EVEN,8,1 addr 48 подключен через 1 com port СПК
    не могу настроить связь, не через шаблоны, не через модули, не через MODBUS
    вот проект...https://yadi.sk/d/6izi3lVihRHDT
    вот скриншот работы через MODBUS print.jpg
    Шина не запушенна
    кто может помочь?

  2. #2

    По умолчанию

    приложите скриншот Ваших настроек модуля ( сетевые параметры) , пожалуйста
    и какой порт физический СПК используете

  3. #3

    По умолчанию

    P.s.
    у Вас регистры нуль и пишутся и читаются. если хотите установит бит нуль - используйте функцию 15, а не 16.
    если хотите записать маски битовые выходов - регистр 0x0061 , 0x0062 ( они же 97 и 98 в dec)

  4. #4

    По умолчанию

    Трофимов Артем, Спасибо 4 дня мучался оказалось не внимательность в настройках модуля стоял параметр none.