Тема: MasterOPC + Codesys2.3 Овен ПЛК110

  1. #1

    По умолчанию MasterOPC + Codesys2.3 Овен ПЛК110

    Здравствуйте,
    Не видит ОРС сервер контроллера ПЛК110
    Адрес контроллера 192.168.100.6
    Порт 502
    Добавляю
    ModBus Slave
    __ModBus -> TCP
    __Добавляю переменную 2байта

    В OPC сервере:
    Коммуникационный узел - TCP ,
    __IP 192.168.100.6
    __Порт 502
    Добавляю устройство - PLK-110
    __Добавить ТЭГ - holding register
    codesys1.pngcodesys2.pngopc1.pngopc2.png

    Где ошибка, не пойму!

  2. #2

    По умолчанию

    Не пингуется:
    Обмен пакетами с 192.168.100.6 по с 32 байтами данных:
    Ответ от 10.0.6.2: Заданный узел недоступен.
    Даже при отключенном кабеле

    РАЗОБРАЛСЯ.
    У меня висел на ноутбуке адрес от СПК107.
    Заменил ТСР на ноутбуке:
    IP: 192.168.100.7
    Mask: 255 255 255 0
    Gate: 10.0.6.1 как у контроллера
    Последний раз редактировалось PotokU; 09.06.2015 в 15:40.

  3. #3
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PotokU Посмотреть сообщение
    Не пингуется:
    Обмен пакетами с 192.168.100.6 по с 32 байтами данных:
    Ответ от 10.0.6.2: Заданный узел недоступен.
    Почему адреса разные?

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.01.2019, 09:43
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.02.2016, 17:53
  3. Протокол ОВЕН на базе MasterOPC
    от Hemann в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 12:48
  4. Codesys2.3 на выходе был ШИМ сигнал
    от Yerabdi в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 14:49
  5. плк110 v2 Овен(Мастер)
    от 1m0nah в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 11:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •