Тема: Пропадание связи с СПК-107.

  1. #1

    Question Пропадание связи с СПК-107.

    Доброго времени суток!
    Недавно столкнулся с проблемой. Имеем СПК-107 в качестве слэйв по RS-485. Опрашиваем с компьютера через Lectus. Стала отваливаться связь. Не могу понять причину: перезагрузка контроллера или Лектуса не помогает, но перезагрузка компьютера помогает на какое-то время восстановить связь.
    Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
    Мониторинг порта при обрыве показывает, что запросы есть, а ответов нет.
    Линия RS порядка 40 метров, на всякий случай повесили сопротивление 100 Ом.
    Имеем Windows 8.1, преобразователь ICPcon-7561, драйвер i-756, компьютер - моноблок.

  2. #2
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    попробуй время опроса gj 485 уменьшить.... обычно в этом бывает проблема

  3. #3

    По умолчанию

    Проблема решилась переподключением конвертера с задней панели моноблока на боковые USB. Тема закрыта.