Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Проблема МВ110-8А + Е1842С

  1. #1

    По умолчанию Проблема МВ110-8А + Е1842С

    Здравствуйте!
    При подключении Преобразователя измерительного переменного тока Е1842С к МВ110-8А горит резистор (тот, что в комплекте с МВ110-8А), при установке более мощного резистора он не горит, но показания с МВ110-8А не идут.
    Пробовал подключить Е1842С к аналоговым входам ПЛК160 - показания снять удается нормально.
    В чем может быть проблема?
    Схему подключения прилагаю.
    TR1...TR3 - это Е1842С
    Д - это датчик температуры - с ним проблем, кстати, нет, схема подключения к МВ110-8А такая же как и у Е1842С.

    схема.png

  2. #2

    По умолчанию

    Вы уверены, что подключаете именно Е1842С ???

  3. #3

    По умолчанию

    Чудеса какие-то. При Rш = 50 Ом и максимальном токе датчика 20 мА на шунте будет рассеиваться P = I*I*R = 50 * 0,02 * 0,02 = 0,02 Вт. Это мизерная мощность и резистор не должен гореть. Что-то с подключением преобразователя явно не так. Померь падение напряжение на шунте. При подключении преобразователя к ПЛК160 шунт не требуется, вот дыма и нет. Пока. Как бы тебе не спалить аналоговый вход ПЛК160.
    Последний раз редактировалось Вольд; 02.06.2015 в 13:08.

  4. #4

    По умолчанию

    Ты со схемой подключения жутко намудил.
    Зачем:
    1) объединил "+" схем преобразователей, надо объединить "-";
    2) подал напряжение 24 В, преобразователи имеют активный выход и никакого внешнего наряжения не требуется.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Вольд; 02.06.2015 в 13:08.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Вы уверены, что подключаете именно Е1842С ???
    уверен, что подключаю именно Е1842С

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Ты со схемой подключения жутко намудил.
    Зачем:
    1) объединил "+" схем преобразователей, надо объединить "-";
    2) подал напряжение 24 В, преобразователи имеют активный выход и никакого внешнего наряжения не требуется.
    как активный? источников питания он не имеет.
    а схема проектная.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serg_s Посмотреть сообщение
    как активный? источников питания он не имеет.
    Он питается измеряемым током.
    Цитата Сообщение от serg_s Посмотреть сообщение
    а схема проектная.
    Встретите проектанта - не убивайте сразу.
    По-пробуйте понять и простить, особенно если откупится пивом.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serg_s Посмотреть сообщение
    как активный? источников питания он не имеет.
    а схема проектная.
    Ты схему преобразователя посмотри в посте #4. Неужто тебе не понятно, что выход активный ? Точки А и В в той схеме, я так понимаю, надо соединить.
    Последний раз редактировалось Вольд; 02.06.2015 в 14:56.

  9. #9

    По умолчанию

    всем спасибо. заработало. выход активный.
    проект явно сырой, да и я тоже "молодец"...

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  3. ПЛК110 + МВ110-8А + МВ110-8А
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 16:05
  4. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •