Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПР114

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    21

    По умолчанию ПР114

    Возможна ли внешняя регулировка таймеров?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    да. можете прикрутить прми485, управлять по сети. можете прикрутить переменный резистор, прописав его как задатчик 0-10в в требуемых пределах. можете задействовать несколько входов, управляя ими дискретно битной маской. можете объединить вар 2 и 3.
    а доступ внутрь таймера - через "запись в ФБ"
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg pic_6.jpg (187.7 Кб, Просмотров: 59)

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Мне скорее всего подходит резистор.
    Как прописать его я понимаю, а как подключить е го к таймеру???
    Учитывая, что я программировал только ПР110, это понятно.
    Теперь хоть есть уверенность, что это возможно.

    Спасибо, Сергей

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Boroda Посмотреть сообщение
    Мне скорее всего подходит резистор.
    Как прописать его я понимаю, а как подключить е го к таймеру???
    Учитывая, что я программировал только ПР110, это понятно.
    Теперь хоть есть уверенность, что это возможно.

    Спасибо, Сергей
    Добрый день. В примере вход настроен на напряжение от 0 до 10В. Может принимать значение внутри программы от 0 до 1. Затем это значение умножается для примера на 500 и соответственно при напряжении на входе в 10В в таймер записывается значение 500мс. Вы можете выбросить блок умножение и отмасштабировать вход на соответствующее значение. Помните, что значение напряжения на входе не должно превышать 10В. Поэтому при использовании переменного резистора и напряжения 24В как питание ПР114 не забудьте рассчитать и поставить дополнительный гасящий резистор.
    Вложения Вложения
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. спк1хх + пр114
    от energvk в разделе СПК1хх
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 02.08.2015, 15:21
  2. Проблема с ПР114. Help!!!!!
    от sterx86 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 10:52
  3. ПР114+ПЧВ101
    от AlexDS в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 10:33
  4. ТНП+ПР114
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 16:19
  5. Target пр114
    от Severx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 11:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •