Тема: ИТП с тремя контурами - отопления, ГВС, вентиляции на ТРМ232-01

  1. #1

    По умолчанию ИТП с тремя контурами - отопления, ГВС, вентиляции на ТРМ232-01

    Добрый день!
    Задача обычная - ИТП с тремя контурами - отопления, ГВС и вентиляции.
    Все контуры независимые (через теплообменники).
    На всех контурах насосы и регулирующие клапаны.
    Подпитки на регуляторах прямого действия и без насосов, т.е. сами по себе.
    На ПЛК все решается легко, но заказчик хочет реализовать на ТРМ232М-01.
    Но ТРМ232М-01 рассчитан только на два контура.
    Теоретически можно использовать два ТРМ232М-01 - на первый "посадить" отопление и ГВС, а на второй вентиляцию.
    Отопление можно регулировать по графику от наружного воздуха, ГВС по уставке.
    А по какой температуре регулировать вентиляцию? Придется дублировать датчики?
    Может есть какое-то простое решение?
    Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Если решать задачу на ТРМ232М, то приборов, действительно, потребуется два. Для системы вентиляции необходимо только подготовить воду без управления вентиляторами, режимов прогрев и замерзание? Если так, то иногда в таком случае требуется поддерживать постоянную Т, как для ГВС.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фадеева Надежда Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Если решать задачу на ТРМ232М, то приборов, действительно, потребуется два. Для системы вентиляции необходимо только подготовить воду без управления вентиляторами, режимов прогрев и замерзание? Если так, то иногда в таком случае требуется поддерживать постоянную Т, как для ГВС.
    Добрый день!
    Для вентиляции действительно нужно только подготовить воду, как для ГВС по уставке в 60-80 градусов, с коррекцией по температуре обратной воды в первичном контуре, далее в вентустановках уже свои регуляторы к ИТП не имеющие отношения.
    Я не знаю вариантов настроек ТРМ232М, обычно использую ПЛК, потому и возник вопрос - возможна ли организация системы следующим образом:

    В первом приборе ТРМ232М+РМ1 контуры отопления и вениляции - работают только в сезон "Зима".
    Отопление регулируется по графику от наружного воздуха с коррекцией по обратке.
    Вентиляция регулируется по уставке с коррекцией по обратке.

    Во втором ТРМ232М только ГВС - работает всегда.
    ГВС регулируется по уставке с коррекцией по обратке.

    Датчик наружного воздуха - один только в первый прибор.
    Датчик прямой сетевой - один только в первый прибор, по большому счету он вообще не нужен.
    Датчики прямой подачи во вторичных контурах для каждого свой (всего 3 шт.).
    Датчики обратной сетевой (в первичном контуре) для каждого контура свой (свего з шт.) или можно как-то использовать один на всех?

    В отоплении и вентиляции еще есть электромагнитные клапаны подпитки, их можно подключить вместо насосов подпитки?

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте. Да, описанный вариант на двух приборах ТРМ232м - рабочий! Поскольку приборы между собой "общаться" не умеют, то для задания корректирующих графиков по Т обр.воды необходимо подавать сигнал от датчика Т нар.воздуха на каждый прибор. Для этого можно использовать один датчик Т нар.воздуха со встроенным преобразователем 4..20 мА, например, дТС125Л. Контроль обратки лучше для каждого свой, либо также один датчик с выходов 4..20 мА на все входы Тобр.воды и для каждого контура свой график (чтобы все три контура одновременно не управляли клапаном по Т обр.воды).
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фадеева Надежда Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Да, описанный вариант на двух приборах ТРМ232м - рабочий! Поскольку приборы между собой "общаться" не умеют, то для задания корректирующих графиков по Т обр.воды необходимо подавать сигнал от датчика Т нар.воздуха на каждый прибор. Для этого можно использовать один датчик Т нар.воздуха со встроенным преобразователем 4..20 мА, например, дТС125Л. Контроль обратки лучше для каждого свой, либо также один датчик с выходов 4..20 мА на все входы Тобр.воды и для каждого контура свой график (чтобы все три контура одновременно не управляли клапаном по Т обр.воды).
    Добрый день!
    Спасибо за консультацию!
    Датчики на обратку поставим на каждый контур свой - термисторы.
    А зачем на второй прибор нужна температура наружного воздуха если там будет только ГВС которая работает по уставке с коррекцией по обратке?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от denys-pro Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Спасибо за консультацию!
    Датчики на обратку поставим на каждый контур свой - термисторы.
    А зачем на второй прибор нужна температура наружного воздуха если там будет только ГВС которая работает по уставке с коррекцией по обратке?
    Доброго дня! Как мне представляется, температура наружного воздуха может понадобиться для реализации сет. графика только в контурах отопления и вентиляции (погодозависимая уставка температуры подачи воды во вторичном контуре с коррекцией по темп. обратки в первичном контуре). Реализуется последовательным включением цепи датчика 4-20мА на соответствующие входные каналы ТРМ, сигнал при этом не искажается. Для ГВС это не требуется, следовательно на второй ТРМ можно не заводить токовый сигнал с наружного датчика.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артур Юрьевич Посмотреть сообщение
    Доброго дня! Как мне представляется, температура наружного воздуха может понадобиться для реализации сет. графика только в контурах отопления и вентиляции (погодозависимая уставка температуры подачи воды во вторичном контуре с коррекцией по темп. обратки в первичном контуре). Реализуется последовательным включением цепи датчика 4-20мА на соответствующие входные каналы ТРМ, сигнал при этом не искажается. Для ГВС это не требуется, следовательно на второй ТРМ можно не заводить токовый сигнал с наружного датчика.
    Добрый день!
    Я так уже и начал делать, только датчик наружного воздуха в первый ТРМ требуется в одном экземпляре, как и датчик прямой сетевой воды в первичном контуре, поэтому буду использовать не 4-20мА, а обычный термистор PT1000.

Похожие темы

  1. ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 167
    Последнее сообщение: 24.01.2024, 13:43
  2. ТРМ-32 - регулирование отопления без ГВС
    от dani1978 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 10:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 08:47
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •