Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПД200 ДД "error 9"

  1. #1

    Post ПД200 ДД "error 9"

    Добрый день! При попытке перекалибровки верхнего диапазона измерения преобразователя ПД200 ДД 0,007МПа, на дисплее преобразователя появилось сообщение "error 9". Выходной сигнал датчика "завис" на отметке 12 мА. После этого, лицевая панель вычислительного блока перестала реагировать на дальнейшие попытки редактирования и калибровки преобразователя. Подскажите, что делать в данной ситуации...

  2. #2

    По умолчанию

    Проблема устранена сбросом на заводские настройки...

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день, ПД200 подскажите пожалуйста как сбросить на заводские настройки? Заранее спасибо, а то в поддержке ничего сказать не могут, не сталкивались с таким
    Проблема такая же как выше описывали

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр8919 Посмотреть сообщение
    Добрый день, ПД200 подскажите пожалуйста как сбросить на заводские настройки? Заранее спасибо, а то в поддержке ничего сказать не могут, не сталкивались с таким
    Проблема такая же как выше описывали
    Сброс на первичные настройки измерительной ячейки у ОВЕН ПД200 осуществляются одновременным нажатием и удержанием всех трёх кнопок под дисплеем в течении 3-5 секунд при подаче напряжения питания на датчик. Возможен выход датчика из заявленной погрешности. В этом случае для бесплатного восстановления погрешности (перекалибровки) датчик нужно привезти в сервис-центр ОВЕН.

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 17:05
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •