    Добрый день.
    Какой день мучаюсь с трм210.
    ТРМ210 ИР подключена к овен ПЧВ2, питание беру с клейма 12 у ПЧВ 24В управляющий сигнал от ТРМ подаю на клеймо 60.
    Настройки не менял, амперметр на выходе из трм показывает 3.78mAm.
    В ручном режиме повышаю-понижаю значение выходного сигнала. На дисплее меняется, а ток нет.
    Почму?

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Какие настройки в ТРМ и ПЧВ?

  3. #3

    По умолчанию

    На трм из заводских менял только тип датчика и пределы от -50 до +50. На пчв минимальный ток на клейме 60 4mAm и маштабирование тока. Сопротивление стоит 100Ом. Хотя по формуле если cчитать должно быть 600. Мб из за этого?

  4. #4

    По умолчанию

    можете от руки или в рисовалке какой изобразить Вашу реальную схему подключения? на какую клемму подключили резистор?

  5. #5

    По умолчанию

    ОТ ПЧВ с клейма 12 (24В) к ТРМ210 на клеймо 4.
    ОТ ТРМ с клейма 5,через резистор 100ОМ к ПЧВ на клеймо 60.

  6. #6

    По умолчанию

    ТРМ210 запущен в работу? какую мощность регулятора показывает?

  7. #7

    По умолчанию

    Мощность регулируется как и должна. В зависимости от уставки. В ручном режиме тоже ее менял.

  8. #8

    По умолчанию

    Какие есть идеи?

  9. #9

    По умолчанию

    Помогите пожалуйста. Мб есть у кого готовые параметры.
    Нужно регулировать температуру в помещении.
    На ИР гистерезис же ставить не надо?
    Помогите молодому инженеру!!!Голову уже сломал.

  10. #10

    По умолчанию

    У ПЧВ есть встроенный резистор. Дополнительный использовать не нужно. Вместо резистора установите мультиметр в режиме измерения миллиамперметра.

    З.Ы. Клеймом клеймят. А провода подключают на зажимные клеммы))

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК100 + ТРМ210
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 15:49
  2. ТРМ210 и modbus
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 19:43
  3. ТРМ210
    от alexandegoro в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 23:34
  4. протокол трм210
    от Ярослав123 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 21:45
  5. трм210
    от незарегистрированный в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 14:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •