Тема: Сбой в работе ТРМ33

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию Сбой в работе ТРМ33

    Добрый день.
    Проблема в следующем: При установке параметра U-05 (перевод в летний режим) +1С,при индикации температуры воздуха +7С и параметреU-14=1, прибор выдает индикацию прорева Р-0, в соответствии с параметромА-04=4 на 24с, т. е. запуск ТРМ с момента подачи напряжения , затем индикация Р-5 на ~5секунд, потом снова Р-0 на ~5секунд, затем снова Р-5 и т.д. В чем дело не пойму! В дежурном режиме вообще переключения из режима прогрева в другие режимы не осущетвляется, Р-0 затем щелчок переключения контактов и снова Р-0. Подскажите причину. Как лечить? Есть ли перегрузка ПО.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Установите параметр U08 < U05.

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Огромное спасибо Надежда.