Показано с 1 по 6 из 6

Тема: модем подключение проблема

  1. #1

    По умолчанию модем подключение проблема

    Помогите подключить модем ПМ01-24.АВ к пк по Hyper Terminal
    у меня разъем Х1 распиновка
    +U
    -U
    GND
    DSR/B(-)
    TXD
    RTS
    RI
    RXD/A(+)
    CTS
    DTR
    разъем Х2 RJ45 RS-232/RS-485, разъем Х3 RJ45 RS-485.
    Пытался кабелем КС-7,через клемник и АС3-М
    команды АТ не проходят

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    знаете, распиновку можно и в документации посмотреть, то что Вы здесь выложили ни о чем не говорит, надо же как то более детально описывать ситуацию. Например, подключил к ПК ас3-м, контакт А подключил к модему на Х1 к контакту RXD/A(+),соответственно другим проводом соединил В и потом уже спрашиваете,что нужно сделать у меня не работает
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от niklud19511 Посмотреть сообщение
    команды АТ не проходят
    Была аналогичная ситуация, заглавными буквами получилось добиться ответа.
    И еще там эхо по умолчанию выключено, не увидите то, что набираете.

  4. #4

    По умолчанию

    Команды ввожу заглавными буквами,
    эхо похоже вкл, вижу то,что набираю,
    переключатели 1 и 2 ON
    лампочка RXD горит постоянно,не мигает,ответа нет.
    сим карта нужна обязательно?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2011
    Адрес
    Ивановская обл, Родники
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    А инструкцию на модем читать кто запрещает ? Там все прописано. И сим карта необходима для конфигурирования модема. Для настройки таймера , только надо вынуть.

  6. #6

    По умолчанию

    удалось подключиться
    по RS-232 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 1--OFF; 2--ON,
    RS-485 1-ON; 2-OFF.

Похожие темы

  1. Подключение ТСП к ТРМ1, Help, проблема.
    от _Эдуард_ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 21:42
  2. Подключение термодатчика к ТРМ212 (проблема)
    от xrandomx в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 11:06
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 19:39
  4. Примеры работы с GSM/GPRS модемом ПМ01
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:32
  5. ПЛК100+Модем - Модем+Codesys
    от fisher8282 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 16:24

Ваши права