Здравствуйте, коллеги. Прошу ногами не пинать, к котельным обычно имею обособленное отношение, но пришлось… Итак столкнулся с большими проблемами в настройке работы системы подпитки котла ДКВР 10/13. Датчик уровня на Метране, регулятор ТРМ12, духходовой клапан с эл.приводом, давление перед клапаном создают насосами с частотником , текущая нагрузка котла минимальна. Давление перед клапаном 1,6МПа, в котле 0,9. ТРМ12 стоит старой версии с параметрами через 0107,0108. Поведение системы на данной нагрузке(может и не только) следующее: 0-20% открытия клапана - бак опорожняется, 20-35% - уровень вообще не меняется, 35-…% происходит заполнение бака. Как при таких условиях поймать ноль мне не понятно, но может специалисты объяснят. Как я не старался ТРМ12 все равно уходит в осциллятор. Как правильно настроить ТРМ12? Подходит ли данный контроллер для регулирования таких систем? Чем обусловлена столь продолжительная зона баланса(15% хода клапана)? Может проблема в клапане?