Последний раз редактировалось capzap; 23.09.2015 в 06:08.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Собрал на столе СПК207, МВ110-8А, МУ110-8Р, провода не больше полметра, источников помех вроде нет, разве что комп и БП 24В. Всё вроде работает - температуру показывает, реле щёлкает. Однако за полчаса работы набегает обрывов связиOwibka_1.jpg
А что будет, когда будет собрано в шкафу, да поблизости будут работать частотники? Как-то это напрягает...
Не знаю какие именно в кдс 3 настройки интерфейса для modbus-мастера СПК. Но в кдс 3 для мастера в общем случае нужно настроить правильно TimeOut (100-200мс) и FrameInterval (в зависимости от скорости передачи). Проверьте линию осциллографом, передачу по компорту сниффером. Зачем же гадать.
Таймаут слэйва гонял от 50 до 1500 мс, не заметил разницы. Настройки TimeOut и FrameInterval мастера серенькие, недоступны. Как это понимать?
КонфигурацияModBus.jpg
Надо. Очень надо. Весовые терминалы поставляем. Перешли на ОВЕН с Seneca, а тут такие дела. Просто помимо модуля МВ110-1ТД есть еще 5 модулей иных на рс-485 и все они из библиотеки стоят. Наверное не хорошо когда часть модулей библиотечных, а часть универсальное Modbus Slave устройство?