Страница 37 из 43 ПерваяПервая ... 273536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 430

Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5

  1. #361
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Явно что-то не так делаете. Зачем Вам время цикла VISU_TASK меньше, чем время цикла основной программы?
    На визуализации что-то может происходить чаще, чем в основной программе?
    По каким критериям было выбрано время 150мс?
    время цикла VISU_TASK меньше, чем время цикла основной программы потому, что вроде нигде не описано про то должно оно быть меньше или больше, да и нехорошо когда нажимаешь кнопку, а она с запаздыванием срабатывает( то есть визуально нажимается медленно).
    время 150мс было выбрано по оптимальному отклику визуализации и модулей. Когда делал меньше время цикла основной программы, отклик модулей конечно был быстрее, но при этом визуализация сильно тормозила.
    Вы бы попробовали настроить мой проект и дать рекомендации, если не трудно конечно.

  2. #362
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    А нельзя в "Модули МХ110 для CODESYS 3.5" встроить переменную, что бы модули пожеланию пользователя можно было исключать из опроса?

  3. #363
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Посоветуйте, какую лучше держать скорость опроса модулей?

  4. #364
    Пользователь
    Регистрация
    24.06.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ykpagyckyc Посмотреть сообщение
    Заранее извиняюсь, но где его ставить?
    Вложение 21130

    Если этот:
    Вложение 21132
    то при срабатывании нагрузки (замечено, включился трёхфазный двигатель) связь теряется, и без перезагрузки не восстанавливается, этот флажок не помогает...
    Поэтому, хотел попробовать программно перезапустить связь.
    И если это возможно, помогите реализовать функцию в CFC:

    IF ХХХ.xError THEN
    ХХХ.xReset:=TRUE;
    else
    ХХХA.xReset:=FALSE;
    END_IF

    Буду вам очень благодарен.

    Вот это правильно?
    Вложение 21133
    К #239 ////Добрый день или вечер! Аналогичная проблема с пропаданием связи... Если не трудно не могли бы Вы ВСЁ описать по подробнее!? Уставка счётчика CTU, почему нет на CTU входов PV и RESET и выхода Q? А название модуля, это что - входной и выходной сигнал? А если это вх. сигнал то какие параметры надо ставить в настройках...??? Вообщем если не трудно объясните для чайника всё по пунктам... Заранее благодарен - Андрей (Краснодар)
    Последний раз редактировалось Anry65; 17.01.2017 в 20:01.

  5. #365
    Пользователь
    Регистрация
    24.06.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Здравствуйте Алексей! Почитал форум, и понял, что, я ни один такой!!! У меня СПК105+MV110-32DN+MU110-16R-K, язык CFC . Связь пропадает через 10 мин. ну максимум через 1 час. Провод RS-485 экранирован, фильтра RC на промежуточных реле стоят..., скорость, частота обновления визуализации 200 мс, галочка автоперезапуск соединения – стоит, в посте #239 ykpagyckyc предложил вариант автоперезапуска в CFC, не могли бы Вы подробней, пошагово описать весь этот процесс? Андрей.

  6. #366

    По умолчанию

    Добрый день!
    В среде разработки CODESYS 3.5 SP7 есть ошибка, из-за которой галка "автоперезапуск соединения" не оказывает должного эффекта..
    Вы случайно не эту версию среды разработки используете?

  7. #367
    Пользователь
    Регистрация
    24.06.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Спасибо, что откликнулись. CDS 3.5, SP5 версия блоков 3.5.4.0.

  8. #368

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anry65 Посмотреть сообщение
    Спасибо, что откликнулись. CDS 3.5, SP5 версия блоков 3.5.4.0.
    В старых прошивках СПК1хх (до 5.093) были проблемы с обменом по RS485.
    Попробуйте обновить прошивку на прошивку из темы (тема)и проверить как ведет себя система.

  9. #369

    По умолчанию

    Была у меня такая проблема: СПК105+МВ8а+МВ8а+МУ8р. Оказалось, что на объекте, монтажники использовали провода для связи из разных витых пар. Т.е. брали один синий, один зелёный из кабеля. В итоге ошибка связи и не сбрасывалась без отключения питания модулей.
    Во втором случае: СПК105+МВ32д+МУ32р. На холостом ходу всё работает. Т.е. на МУ не подключали питающую фазу, которая в свою очередь идёт на включение пускателей. После подачи фазы на включение пускателей идёт обрыв связи с МУ. При этом сами пускатели ещё не подключены, только фаза на СОМ-ах.
    Написал сброс ошибки на CFC вот так:
    Снимок.PNG

    Всё работает. Но причина не понята и не выявлена.

  10. #370

    По умолчанию

    Подскажите, решена ли проблема с ошибками "Max. number of Channels (10) exceeded" для ПЛК304?

    Таргет owen_plc304_m01_cds3.5.3.40.devdesc.xml
    Codesys v3.5 sp5 patch5
    Мастер Modbus Serial пробовал версии 3.5.3.0 и 3.5.3.50, результат одинаковый. Правильно использовать 3.5.3.0?
    Др. версии не подходят (валятся др. ошибки при компиляции).

    Вообще, какой способ обмена с модулями лучше использовать, для исключения проблем с пропаданием связи и т.п.?

Страница 37 из 43 ПерваяПервая ... 273536373839 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2хх
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 11:29