По поводу обрыва связи, два раза уже столкнулся.
Первый раз: написал проект, оборудование - СПК 105, МВ110-8А, МВ110-8Р. Периодически модули терялись, без физической перезагрузки связь не восстанавливалась. Причина: приехал на объект, оказалось что монтажники зачем-то взяли жилы из разных витых пар гигабитного провода )) Наверное, чтобы цвета разные были )
Второй раз: написал проект, оборудование - СПК 105, МВ110-32ДН, МВ110-32Р. Но здесь сам накосячил. До этого работал с МВ110-8А и МВ110-8Р, прописывал адреса кратные 8 (24, 32, 40....) и МВ110-32ДН, МВ110-32Р также по запарке указал 24 и 32. Получилось наложение адресов, соответственно модули выпадали. Указал адреса 1 и 33, проблема ушла.