У меня связка МВ110-8А + МВ110-16ДН + МУ110-16К, 115200. Запускаем проект (простейший, практически только обмен) - 8А начинает с интервалом 5-20 сек подвешивать шину на 2-3 сек, минут через 20 отваливается обмен со всеми модулями, красные треугольники. Походу 8А групповые запросы на такой скорости не совсем переваривает, то ли буфер переполняется, то ли еще что. Но 16К работает! Выходы срабатывают. Перевел на 38400 (на ПЛК110 всегда так делал, где-то на форуме советовали) - уже сутки полет нормальный.
P.S. Приходилось сталкиваться с контроллером малоизвестного российского производителя на КДС2.3 (и общаться с разработчиком) - вообще никаких проблем с обменом не было, что на столе, что в цеху за 50-100 метров, тоже modbus. Оказывается бывает такое