Да, верно. Конфигурация такая. IN1_state это просто рандомная булева переменная (любое имя), в которую помещается состояние входа модуля для дальнейшего использования в программе. Проблема в том что для обмена с модулем, нужно добавить блок MK110_8D_DN_4R_Driver. При наличии в конфигурации двух блоков МК1108Д4Р (addr.6 и addr.4), какой из них будет опрашивать этот ФБ? И как однозначно указать этому ФБ какой именно блок опрашивать?
А. понял. вы все не так делаете.
Почитайте еще раз документацию. Никакие ФБ добавлять не нужно, все фб автоматически добавляются при добавлении устройства в систему. Дальше Вы работаете с ФБ (автоматически сгенерированными) так, как будто вы их сами добавили.
Имя этих ФБ совпадает с именем устройства в конфигурации
Ага, то есть вот таким образом, при условии что MK110_8D_DN_4R_1 это устройство МК1108Д4Р с адресом 6, у меня должен был сгенерироваться ФБ для этого модуля?
8D4R.jpg
UPD: Как до жирафа... ФБ MK110_8D_DN_4R_Driver, а имя блока соответственно имени устройства в конфигурации.
Последний раз редактировалось firetester; 03.12.2015 в 11:58.
Добрый день, Алексей!
По вопросу работы модулей MK110-8D_DN.4R, MV110-16D_DN, MV110-32D под ПЛК, что-нибудь решилось?
Хотя бы патч под Modbus Master 3.5.3.0, так же как на Modbus Master 3.5.4.0.