    СПК207+16ДН+16Р+4ТД. Отваливается 16ДН, реже 16Р. CodeSys 3.5 SP3 Patch5, Скорость 9600, пробовал на 115200 - там вообще через 3-5 минут. SP5 не устанавливал, там есть галка типа reconnect, получается с помощью неё боремся со следствием, а не с причиной? Пробовал как в посте #27 в программе сигнал сброса идёт, модуль не восстанавливает связь.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    • Везде, где это возможно, используются групповые запросы


    Возможно ли ПЧВ рассматривать как модуль в данной связке?

    Там, как мне известно с групповыми запросами все не очень, так как в устройстве есть разрывы
    в объеме адресного поля.
    В данном пакете представлены только модули линейки Мх110. ПЧВ пока нет.

  3. #33

    По умолчанию

    Три модуля на одной шине, МВ110-8А 2 штуки и МВ110-8АС, поочередно отваливаются и переподключаются (галка стоит), время подвисания до 1 секунды. CoDeSys 3.5 SP5. Схема на столе длина проводов минимальна.

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Год назад делал проект СПК110+2хМВ110-8А+МУ110-16К - круглосуточно работает стабильно, без глюков. На основе этого проекта делаю текущий. Обнаружилась проблема со свежеприобретенными блоками. МВ110-8А, два экземпляра, проблемы со связью. Конфигуратором через адаптер АС4 можно подключиться только на 9600. Если поменять скорость порта на 115200, то после переподключения невозможно соединиться. Терминатор 120Ом установлен. В связке с СПК110 удалось завести только на 9600. С выходными МУ110-8К поблем нет, работают на любой скорости в тех же условиях.
    Брак партии? Гарантийный случай?
    Скриншоты из КДС и Конфигуратора:
    CDS_MV110_Err.pngConf_MV110_Err.png
    В конфигураторе получается соединиться только с параметрами, указанными в "Настройках порта", хотя в сетевых настройках прибора прописаны другие значения.
    ----------------
    UPD: Проблема решена. На приборе под крышкой DIP-переключатель №1 стоял в положении ON. Переключение в положение OFF и перезагрузка восстановило работу на любых параметрах сетевых настроек.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 09.06.2015 в 14:43.

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2012
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    79

    По умолчанию

    Кто в курсе галка "reconnect" и .xReset это одно и тоже или нет? Как реализован "reconnect"?

  6. #36

    По умолчанию

    Галочка у всех стоит - это мы выяснили
    Дальше то-что? Что будем ждать на этот раз? Релиза какого-нибудь чего-то в 20хх г. ?

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KoT'86 Посмотреть сообщение
    Кто в курсе галка "reconnect" и .xReset это одно и тоже или нет? Как реализован "reconnect"?
    Присоединяюсь к вопросу. Интересует также количество попыток возобновления связи с галкой "reconnect", а также не помешает ли при этом использовать и .xReset?

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lyohin Посмотреть сообщение
    Присоединяюсь к вопросу. Интересует также количество попыток возобновления связи с галкой "reconnect", а также не помешает ли при этом использовать и .xReset?
    Попытки "возобновить связь" т.е. опросить модуль предпринимаются циклически (в порядке очереди) неограниченное количество раз.
    При использовании "auto reconnect" нет необходимости в использовании .xReset

  9. #39
    Пользователь Аватар для vinam
    Регистрация
    28.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    У меня при использовании "auto reconnect" и управлении с панели заметно подтормаживание связи в пределах 1 сек. Потому пользуюсь таким поднятием:

    IF ХХХ.xError THEN
    ХХХ.xReset:=TRUE;
    else
    ХХХA.xReset:=FALSE;
    END_IF
    Никто не умеет так хорошо жить, как не умею я...

  10. #40
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lyohin Посмотреть сообщение
    Интересует также количество попыток возобновления связи с галкой "reconnect", а также не помешает ли при этом использовать и .xReset?
    Из опыта эксплуатации связки СПК110+2хМВ110-8А+МУ110-16К: пользую только галочку, специально устраивал физический обрыв связи, после восстановления контакта связь восстанавливается. За время подъема связи не ручаюсь, т. к. в моем применении не критична пропажа связи до 1 секунды. Данная связка уже несколько месяцев эксплуатируется в режиме 24\7, проблем не выявлено.

Страница 4 из 43 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2хх
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 11:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •