  1. #41

    По умолчанию

    У Вас на чем обмен сделан? Модули МХ110 меньше месяца назад появились, Вы эксплуатируете несколько месяцев.
    Скорость какая, линия и т.д.

  2. #42
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    По моему со связью всегда были проблемы, и с модулями и с шаблонами и без них.

  3. #43

    По умолчанию

    Все, у кого наблюдаются проблемы со связью, напишите, пожалуйста, тип СПК и версию прошивки.

  4. #44
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    У меня СПК110 прошивка 3.939 прошивка родная с завода, сам не перепрошивал.
    Версии прошивок модулей: МВ110-224.8А --- 2.07; МВ110-224.16Д --- 1.11; МУ110-224.16Р --- 2.01
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 17.06.2015 в 19:57.

  5. #45

    По умолчанию

    СПК110, прошивка 3.939 (прошивали).
    На 38400 уже больше недели ни одной ошибки, на 115200 - выше ситуацию излагал.

  6. #46

    По умолчанию

    и еще просьба: версии прошивок модулей напишите пожалуйста. У меня повторить проблему не получается

  7. #47
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2012
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    79

    По умолчанию

    Постоянно раз в два- три часа отваливалась связь без восстановления, хотя ручками прописывал .xReset. Связка СПК207+16ДН+16Р+4ТД. Перепробовал наверное все варианты скоростей, времён, версий, даже при сборке на столе ставил терминальный резистор...
    В итоге поставил версии:
    Modbus COM 3.4.0.0
    Modbus Master 3.5.3.50
    И слейвы 3.5.3.0
    Всё стало прекрасно работать без обрывов связи! Обрываю физически связь с каждым модулем - связь прекрасно восстанавливается что в CS 3.5 SP3, что в CS 3.5 SP5 (галка не поставлена, прописан сброс .xReset'ом).
    Из этого для себя сделал вывод, что версии друг с другом не дружат. Модераторам желаю разобраться поплотнее с этим делом и написать отдельно инструкцию с указаниями типа версию такую-то с такой-то не использовать, а делать так...
    А то все в один голос говорят, что необходимо обновление до SP5, чтобы поставить галку, и будет типа вам счастье... связь будет реже пропадать и восстанавливаться самостоятельно! Cвязь прекрасно восстанавливается и с SP3! Галка - не панацея, надо бороться с причиной пропадания связи, а не перезагружать, ведь не у всех медленные процессы, да и на душе не спокойно когда видишь постоянные обрывы связи!
    Последний раз редактировалось KoT'86; 18.06.2015 в 00:59.

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KoT'86 Посмотреть сообщение
    Постоянно раз в два- три часа отваливалась связь без восстановления, хотя ручками прописывал .xReset. Связка СПК207+16ДН+16Р+4ТД. Перепробовал наверное все варианты скоростей, времён, версий, даже при сборке на столе ставил терминальный резистор...
    В итоге поставил версии:
    Modbus COM 3.4.0.0
    Modbus Master 3.5.3.50
    И слейвы 3.5.3.0
    Всё стало прекрасно работать без обрывов связи! Обрываю физически связь с каждым модулем - связь прекрасно восстанавливается что в CS 3.5 SP3, что в CS 3.5 SP5 (галка не поставлена, прописан сброс .xReset'ом).
    Из этого для себя сделал вывод, что версии друг с другом не дружат. Модераторам желаю разобраться поплотнее с этим делом и написать отдельно инструкцию с указаниями типа версию такую-то с такой-то не использовать, а делать так...
    А то все в один голос говорят, что необходимо обновление до SP5, чтобы поставить галку, и будет типа вам счастье... связь будет реже пропадать и восстанавливаться самостоятельно! Cвязь прекрасно восстанавливается и с SP3! Галка - не панацея, надо бороться с причиной пропадания связи, а не перезагружать, ведь не у всех медленные процессы, да и на душе не спокойно когда видишь постоянные обрывы связи!
    Галка делает то же самое, что и .xReset, (и .xReset точно так же не устраняет причину пропадания связи), модулей Mx110 версии 3.5.3.0 просто нету.
    В любом случае, пожалуйста, напишите версию прошивки и полную модификацию СПК, и версии прошивок модулей.
    Заранее спасибо.

    Плюс, хотелось бы добавить, что дело, скорее всего не в версиях Modbus COM, Modbus Master т.к. проект, в котором наблюдаются проблемы у клиента, у меня на СПК завелся и работает без сбоев связи.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 18.06.2015 в 07:40.

  9. #49

    По умолчанию

    У меня все то же самое:
    МВ110-224.8А - 2.07; МВ110-224.16ДН - 1.11; МУ110-224.16К - 2.01

  10. #50

    По умолчанию

    Еще вопрос: есть ли у вас возможность подсмотреть (с ПК) обмен между СПК и модулями?
    Наблюдаются ли пакеты неверного формата, или пакеты верные, но связь все равно пропадает?

Страница 5 из 43 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2хх
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 11:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •