Страница 3 из 43 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 430

Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5

  1. #21

    По умолчанию

    У меня связка МВ110-8А + МВ110-16ДН + МУ110-16К, 115200. Запускаем проект (простейший, практически только обмен) - 8А начинает с интервалом 5-20 сек подвешивать шину на 2-3 сек, минут через 20 отваливается обмен со всеми модулями, красные треугольники. Походу 8А групповые запросы на такой скорости не совсем переваривает, то ли буфер переполняется, то ли еще что. Но 16К работает! Выходы срабатывают. Перевел на 38400 (на ПЛК110 всегда так делал, где-то на форуме советовали) - уже сутки полет нормальный.
    P.S. Приходилось сталкиваться с контроллером малоизвестного российского производителя на КДС2.3 (и общаться с разработчиком) - вообще никаких проблем с обменом не было, что на столе, что в цеху за 50-100 метров, тоже modbus. Оказывается бывает такое

  2. #22
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Сообщения сделанные ранее я поправил, забыл указать, что в связке присутствует модуль MV110-8A. Но он вроде (что-то я как-то не внимательно посмотрел) при всякой погоде работал, и при подвешенном порте, и при нормальном его состоянии. Да и вроде аналоговое значение считываемое с входа ПРки то же было в норме.
    Всю эту связку ( СПК110--MV110-16D--MU110-16R--MV110-8A--PR114 115200 ) гонял сегодня пол дня, полёт нормальный.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 30.05.2015 в 12:50.

  3. #23

    По умолчанию

    В шапке темы обновлено видео, демонстрирующее работу с модулями.
    Теперь текст различим даже при плохом интернете.
    Замедлены переходы между подписями в некоторых местах.

  4. #24

    По умолчанию

    Доброго времени суток Столкнулся с подобными проблемами... Перепрошил СПК 207CS на 3.947 (раньше стояла3.302), установил все новейшие библиотеки (до V35.5.5) использовал библиотеки на Модули MX110...загрузил программу ..OK ..заработало..нов ошибки 3.jpg...через пару минут начали отваливаться каналы..нов ошибки 2.jpg и не перезапускаются..при отключении питания с модулей связь востанавливается ,но не надолго... пробовал с библиотеками SPK_Tools и без них...без результата.. пробовал менять скорость обмена 9600...38400 на 9600 каналы отваливаются быстрее (2-3минуты) на 38400 (10-15 минут)... Линия связи и модуля в норме т.к на старой прошивке этот-же СПК работал нормально...
    Последний раз редактировалось liboyl; 02.06.2015 в 13:15.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от liboyl Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток Столкнулся с подобными проблемами... Перепрошил СПК 207CS на 3.947 (раньше стояла3.302), установил все новейшие библиотеки (до V35.5.5) использовал библиотеки на Модули MX110...загрузил программу ..OK ..заработало..нов ошибки 3.jpg...через пару минут начали отваливаться каналы..нов ошибки 2.jpg и не перезапускаются..при отключении питания с модулей связь востанавливается ,но не надолго... пробовал с библиотеками SPK_Tools и без них...без результата.. пробовал менять скорость обмена 9600...38400 на 9600 каналы отваливаются быстрее (2-3минуты) на 38400 (10-15 минут)... Линия связи и модуля в норме т.к на старой прошивке этот-же СПК работал нормально...
    На всякий случай: флажок "auto restart..." установлен?

  6. #26

    По умолчанию

    А попробуйте без 8А как будет работать. У меня на него подозрения (выше писал). Вешается не драйвер модуля, а сам порт и не перезапускается.

  7. #27

    По умолчанию

    На всякий случай: флажок "auto restart..." установлен - да установлен
    А попробуйте без 8А как будет работать. - да именно так как вы и говорите , только достаточно выключить и включить питание на модуль 8А -обмен востанавливается до следующей ошибки связи с этим модулем. также себя ведут и MV110_4TD- достаточно выключить один блок чтоб на втором связь востановилась.. в паре они как будто раскачивают друг друга -включается 1-й...- отключается 2-й..- востанавливается 1-й...- ошибка связи на 2-м .. и так далее ... по одиночке они работают нормально... Пробовал старым способом -отключал флажок "auto restart..."
    IF MV110_224_4TD_1.xError THEN
    BL(ENABLE:= TRUE, TIMELOW:= T#5S, TIMEHIGH:= T#100MS, OUT=> );
    MV110_224_4TD_1.xReset:=BL.OUT;
    ELSE
    BL(ENABLE:= FALSE, TIMELOW:= T#5S, TIMEHIGH:= T#100MS, OUT=> );
    MV110_224_4TD_1.xReset:=FALSE;
    END_IF
    Тоже самое...
    Пробовал изменять таймаут отклика ...время между фреймами ...таймаут ответа... явно это связано и с циклом (интервалом)в MainTask...Подскажите пож. если кто знает как правильно настроить ...

  8. #28

    По умолчанию

    да только не MV110_224_4TD_1.xError и MV110_224_4TD_1.xReset а MV110_4TD_1_ModBus.xError и MV110_4TD_1_ModBus.xReset

  9. #29

    По умолчанию

    У вас зависает сам мастер, перезагружайте его

    IF modbus_master_com_port.xAllSlavesOk=FALSE THEN
    blink_01(enable:=TRUE,timelow:=T#6S, timehigh:=T#100MS,out=>);
    ELSE
    blink_01(enable:=FALSE,timelow:=T#6S, timehigh:=T#100MS,out=>);
    END_IF
    modbus_master_com_port.xResetComPort:=blink_01.OUT ;

  10. #30

    По умолчанию

    Ок .... попробую... теперь только после отпуска...

Страница 3 из 43 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2хх
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 11:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •