    Скажите как поставить счетчик на отказ или ошибку модбас, если я правильно выразился?

  2. #212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
    Скажите как поставить счетчик на отказ или ошибку модбас, если я правильно выразился?
    состояние обмена Вы можете отследить проверяя состояние переменной имя_модуля_Modbus.xError (например MV110_8a_Modbus.xError) и увеличивать лзначение любой переменной при переходе xError со значение False на значение True. (триггер)
    Таким образом Вы сможете подсчитать количество раз, когда возникла ошибка обмена.

  3. #213

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Возникла неразрешаемая для меня проблема. Перешел с кодесиса 2.3 на 3.5 сп4, прочитал уйму мануалов и не нашел ответа. Подскажите мне, пожалуйста, как мне присвоить определенному выходу/входу название переменной (блоки мх110). Проблема в том, что когда входишь в настройки блока там нет окна «соотнесение входов/выходов» рис1. Если проводить настройку в окне модбас слейв, то я не могу обозвать выход с блока переменной, пишет ошибка рис2. Спасибо!!!
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (81.2 Кб, Просмотров: 44)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (117.8 Кб, Просмотров: 45)
    Последний раз редактировалось Maxim_SPb; 19.10.2015 в 11:43.

  4. #214

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maxim_SPb Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Возникла неразрешаемая для меня проблема. Перешел с кодесиса 2.3 на 3.5 сп4, прочитал уйму мануалов и не нашел ответа. Подскажите мне, пожалуйста, как мне присвоить определенному выходу/входу название переменной (блоки мх110). Проблема в том, что когда входишь в настройки блока там нет окна «соотнесение входов/выходов» рис1. Если проводить настройку в окне модбас слейв, то я не могу обозвать выход с блока переменной, пишет ошибка рис2. Спасибо!!!
    Добрый день!
    Ознакомьтесь, пожалуйста, с документом в шапке темы

  5. #215

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    состояние обмена Вы можете отследить проверяя состояние переменной имя_модуля_Modbus.xError (например MV110_8a_Modbus.xError) и увеличивать лзначение любой переменной при переходе xError со значение False на значение True. (триггер)
    Таким образом Вы сможете подсчитать количество раз, когда возникла ошибка обмена.
    А просто счётчик CTU для подсчёта разрывов можно применить?ErrLink.jpg
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 19.10.2015 в 12:23.

  6. #216

    По умолчанию

    Спасибо, Алексей.
    Ознакомился с документом. Возник следующий вопрос. Те на языке CFC придется использовать ФБ? А есть возможность, как в 2.3 в конфигурации ПЛК это сделать, чтобы выглядело присвоение переменных как дерево проекта?

  7. #217
    Пользователь
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Алексей, как сделать подсчет ошибок для универсального модбас, например ПР114 или ПЧ?
    Последний раз редактировалось GTS; 19.10.2015 в 16:45.

  8. #218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maxim_SPb Посмотреть сообщение
    Спасибо, Алексей.
    Ознакомился с документом. Возник следующий вопрос. Те на языке CFC придется использовать ФБ? А есть возможность, как в 2.3 в конфигурации ПЛК это сделать, чтобы выглядело присвоение переменных как дерево проекта?
    если я правильно понял - используйте Universal modbus device, и сконфигурируйте на опрос необходимых параметров.

  9. #219

    По умолчанию

    Еще раз спасибо.
    Придется делать в Universal modbus device. Еще один вопросик. Если СПК и Мх110 нет вналичии, то я использую Control Win для эмуляции проекта, но при эмуляции появляются красные треугольники. Те получается блоки по модбасу не эмулируются, или я допускаю ошибку при настройке?
    3.jpg

  10. #220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maxim_SPb Посмотреть сообщение
    Еще раз спасибо.
    Придется делать в Universal modbus device. Еще один вопросик. Если СПК и Мх110 нет вналичии, то я использую Control Win для эмуляции проекта, но при эмуляции появляются красные треугольники. Те получается блоки по модбасу не эмулируются, или я допускаю ошибку при настройке?
    3.jpg
    Действительно, эмулируется только ПЛК, но не дополнительные устройства

Страница 22 из 43 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2хх
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 11:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •