Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5

  1. #201
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2011
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Посмотрел тему, в общем, те же грабли. Отваливается связь СПК207 - modbus - "Модули Мх110".
    После танцев с бубном как то заработало, но короткие обрывы каждые 10..20секунд не победил.
    В случае МУ-110-6У, если был обрыв, как я пойму, что, что то в него записал? Обратной связи от него в драйвере вроде как нет.
    Как, в случае обрыва связи с одим устройством, не получить тормоза с другими устройствами?
    По этой ветке, пока вывод, что нужно оказываться от СПК и переходить либо на панели WAGO, либо
    пробовать связку СП270 + ПЛК.
    Еще вопрос к разработчикам, возможно, это аппаратная проблема RS485 в СПК270, может попробовать uart подцепить на
    другую более стабильную микросхему драйвера? На чем у вас реализована физика RS485?
    пробовал кто ни будь использовать мост RS232- 485 в СПК270, возможно будет стабильнее?
    Последний раз редактировалось vegus; 12.10.2015 в 21:12.

  2. #202

    По умолчанию

    а логи где? те же грабли.

  3. #203
    Пользователь
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Добрый день! Если вы собираете статистику о работе модулей MX, то если вам не трудно, в шапке темы напишите пожалуйста где "поставить ваш счетчик" и как снимать логи! Думаю не все это знают. Заранее благодарен!

  4. #204

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
    Добрый день! Если вы собираете статистику о работе модулей MX, то если вам не трудно, в шапке темы напишите пожалуйста где "поставить ваш счетчик" и как снимать логи! Думаю не все это знают. Заранее благодарен!
    Добрый день!
    Мы работаем над документом, в котором будет подробно описано какая информация нам нужна для обратной связи и как ее получить.

  5. #205
    Пользователь
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Ну пока вы работаете над документом может в шапке кратко инструкцию выложить.

  6. #206
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2011
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Действительно, как логи снимать? Где это описано?
    И, опять же, судя по форуму, подобные проблемы с СПК207 постоянны. Все таки хотелось бы понять, корень проблемы в кривом железе или софте.
    Если проблема в железе, то попробую ее обойти или поменяю. На это не нужно много времени.

    Почему то думал, что драйвера со своими выставленными таймаутами и задержками работают в фоновом режиме, а получается, что они последовательно с основной программой и визуализацией выполняются.

    Сейчас собрано в одной модбас сети 5 устройств ввода и вывода Mx110, стоит галка восстанавливать соединение.
    Все шустро работает, периодически связь рвется и восстанавливается. Но, через пару минут совсем отваливается МВ110-16Д, при этом все остальное нормально шустро работает. А, кодесис пишет ModbusGenericSerialSlave не запущен у всех девайсов, при этом Modbus_Master_COM_Port.xAllSlavesOk = FALSE.
    Последний раз редактировалось vegus; 14.10.2015 в 01:10.

  7. #207
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2011
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Подключил все тоже самое через преобразователь Rs232 - RS485, связь подглючивает, но на порядки стабильнее и в codesys ничего не отваливается.
    То есть, похоже косячная аппаратная реализация 485 интерфеса в СПК207, и это уже далеко не первая модификация СПК207-го..
    Ps От установки резисторов не зависит. Весь провод на RS485 около 30см.
    Также, стабильность работы драйверов Mx зависит от установки периода PLC_PRG. При уменьшении периода, отклик на кнопки становится хорошим, но, связь с устройствами быстрее отваливается. То, есть, если, правильно понял, слишком частый вызов драйвера, приводит к каким то сбоям... Сейчас период PLC_PRG 60мс, все стабильно и только при подключении по RS232.

  8. #208

    По умолчанию

    инструкцию так и не выложили.
    vegus, если есть такая возможность, подключитесь преобразователем usb-rs485 к шине RS-485 и при помощи программы мониторинга com порта сохраните лог передаваемых байтов. Это может многое прояснить.
    программа мониторинга, одна из них:
    http://www.softelectro.ru/comread2.html
    Последний раз редактировалось spectrum48k; 15.10.2015 в 09:33. Причина: added link

  9. #209
    Пользователь
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Добрый день Алексей! Так вы нам выложите краткую инструкцию для проверки Modbas?

  10. #210

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
    Добрый день Алексей! Так вы нам выложите краткую инструкцию для проверки Modbas?
    Добрый день!
    В сообщении выше spectrum48k кратко описал как это делается.
    Полный документ будет несколько позже.

Страница 21 из 43 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2хх
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 11:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54