    Цитата Сообщение от kep_bene Посмотреть сообщение
    в register address вписывал значение от 0 до 15 (каналов всего 16)
    откуда ты взял адреса регистров от 0 до 15? В инструкции четко сказано, что значения каналов лежат в регистрах начиная с 414 для 1 канала (414 в формате НЕХ соответсвует числу 1044). Переменная Float. Т.е канал 1 - регистр 1044, канал 2 - регистр 1046 и т.д.

  2. #12

    По умолчанию

    Благодарю за подсказку _Mikhail. Теперь понял что нужно было регистр перевести в десятичную систему.
    Все заработало, смог считать показания всех каналов. Правда для первого канала - регистр 1045, для второго - 1047 и т.д.
    Благодарю всех за помощь!

  3. #13

    По умолчанию

    Помогите скинуть пароль regigraf ф1771-AD

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Er.Ad Ошибки внутреннего пробразования
    от Пьер в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.01.2022, 12:47
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 14:25
  3. Причины появления ошибки Er.Ad
    от Kotov666 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 20:13
  4. ТРМ-101 ошибка Er.Ad
    от Минеев Антон в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 15:52
  5. ПЛК-160
    от Vasilij в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 10:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •