Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ПР110 - возможно ли создать аналог Импульсного реле

  1. #1

    По умолчанию ПР110 - возможно ли создать аналог Импульсного реле

    Здравствуйте!

    Для реализации проекта управления освещением из нескольких мест (проходные выключатели) не смог выяснить в
    OWEN Logic Руководство пользователя (не смог найти ответ) для :

    Возможно ли создать аналог Импульсного реле с использованием только одного входа?
    Алгоритм простой - нажал на кнопку (сухой контакт на входе) - реле (выход) включилось, нажал второй раз на ту же кнопку - реле выключилось и т.д.
    кнопок может быть несколько, параллельно подключенных к одному входу.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    ДА уже куча примеров было ,используйте макрос Т-триггера .Зачем плодить новые темы ,что бы потом найти не чего нельзя было
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleks73 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Для реализации проекта управления освещением из нескольких мест (проходные выключатели) не смог выяснить в
    OWEN Logic Руководство пользователя (не смог найти ответ) для :

    Возможно ли создать аналог Импульсного реле с использованием только одного входа?
    Алгоритм простой - нажал на кнопку (сухой контакт на входе) - реле (выход) включилось, нажал второй раз на ту же кнопку - реле выключилось и т.д.
    кнопок может быть несколько, параллельно подключенных к одному входу.
    Достаточно инверсный выход Д-триггера соединить во входом данных, чтобы получить Т-триггер(по-вашему импульсное реле)! И каждый импульс на счётном входе будет менять состояние триггера на противоположное!!!

  4. #4

    По умолчанию

    Большое спасибо за ответы. детальное изучение (повторение 20-ти летней давности уроков) помогло.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Достаточно инверсный выход Д-триггера соединить во входом данных, чтобы получить Т-триггер(по-вашему импульсное реле)! И каждый импульс на счётном входе будет менять состояние триггера на противоположное!!!
    Мне сказали что в этом варианте нужны элементы подавления дребезга контактов при нажатии на кнопку..?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    ДА уже куча примеров было ,используйте макрос Т-триггера .Зачем плодить новые темы ,что бы потом найти не чего нельзя было
    разобрался, благодарю, за 20 лет всё позабыл...

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleks73 Посмотреть сообщение
    Мне сказали что в этом варианте нужны элементы подавления дребезга контактов при нажатии на кнопку..?
    Достаточно настроить фильтрацию дискретного входа! Считаю, что в ПР110 сложней добиться эффекта дребезга контактов(иногда используется), чем его подавить(когда он нежелателен)! Боюсь у Вас не возникнет такой проблемы, не то устройство(ПР110)!!!

  8. #8

    По умолчанию

    У меня уже год работают три ПР110 в качестве импульсных реле для освещения дома.
    Сделал себе макрос (на картинке)
    Для подавления дребезга контактов я использовал "Детектор переднего фронта"
    I1 - триггерный вход
    I2 - отключающий вход - для реализации функции отключения всего, что светиться
    Макрос Импульсное реле с отключением.png

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от veucos Посмотреть сообщение
    У меня уже год работают три ПР110 в качестве импульсных реле для освещения дома.
    Сделал себе макрос (на картинке)
    Для подавления дребезга контактов я использовал "Детектор переднего фронта"
    I1 - триггерный вход
    I2 - отключающий вход - для реализации функции отключения всего, что светиться
    Макрос Импульсное реле с отключением.png
    Не хотел ничего писать, но очень "режет" глаза, странное представление о детекторе переднего фронта!
    А если любопытно, почему Ваш макрос корректно работает, прочтите, что написано выше!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.11.2015 в 17:51.

Похожие темы

  1. как создать реле
    от Roman2011 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 09:58
  2. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 10:45
  3. аналог-реле
    от Андрей Котенко в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 09:22
  4. Ответов: 110
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 10:43
  5. Можно ли создать сваю библиотеку
    от Димитрий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 10:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •