Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Проблема с DO Овен ПЛК 110-60

  1. #1

    По умолчанию Проблема с DO Овен ПЛК 110-60

    Добрый день. Есть проблема с дискретными выходами. Имеем на борту 24 выхода, 20 - работают хорошо, 4 последних при подаче команды на включение, включаются, затем выключаются и так до бесконечности, в эмуляторе все нормально. Как избавиться от этой ошибки контроллера?

    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 110-60
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:33:07 Apr 28 2011
    MAC 6A:77:00:01:1E:8D
    IP 192.168.0.225
    GATE 0.0.0.0
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 15
    Licence unlimited

  2. #2

    По умолчанию

    Проверьте проект. Очень похоже, что где-то есть "хвост", который выключает выходы.

  3. #3

    По умолчанию

    Проект проверил, там все хорошо, в эмуляторе все работает без проблем...

  4. #4

    По умолчанию

    На выходе FB сигнал постоянный, других обращений нет, что интересно, скачут последние 4 бита, в target файле в комментарии стояло 4 DO, реально там 8 бит и, соответственно, 8 DO.

  5. #5

    По умолчанию

    Так это всегда и бывает
    Создайте новый проект.
    Язык - st. Программа состоит только из знака точки с запятой - ;
    Установите связь с ПЛК. Перейдите в "конфигурацию ПЛК" Нажимайте на квадратик у соответствующего выхода - он должен загораться синим - выход должен включаться. Нажимаете еще - выход выключается (квадратик белый).

    Если и при этом выходы переключаются самостоятельно - надо разбираться дальше. Питание контроллера 24В? Мощности БП хватает?

  6. #6

    По умолчанию

    Замена переменных также ни к чему не привела. Подвязал к выходу стабильную переменную, она также стала нестабильной. Напрямую к адресам обращения нет. Что делать? Объект пропадает... ((((

  7. #7

    По умолчанию

    С пустой программой то же самое. Питание 24В. Снимок.PNGК контроллеру на данном этапе ничего не подключено, я снял колодки. Блок питания Siemens Sitop PSU200M - 10A.

  8. #8

    По умолчанию

    Снимок2.PNG Конфигурация полностью

  9. #9

    По умолчанию

    Почему в последнем DO байте в комментарии стоит (*4 discrete outouts*)? C этим никак не связано? Не может такого быть, что сама конфигурация сбрасывает биты с 4 по 7?

  10. #10
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от StirlitzSD Посмотреть сообщение
    Почему в последнем DO байте в комментарии стоит (*4 discrete outouts*)? C этим никак не связано? Не может такого быть, что сама конфигурация сбрасывает биты с 4 по 7?
    В этом байте задействовано только первые 4 бита.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Связь ОВЕН 110-60 и ОВЕН 110-30 по ModBus через модем
    от Avtomatic в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 23:15
  2. Проблема с ПЛК 110-60
    от kattiona в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 13:14
  3. плк-110-24.60 р м проблема спамятью
    от Егор.В в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 16:45
  4. ПЛК-110-60 ПРОБЛЕМА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
    от Юрий Абар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 11:32
  5. проблема с плк 110-220.60.k.m.
    от salutt в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 15:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •