  1. #1

    По умолчанию СПК107 + ТРМ101 по RS-485

    Здравствуйте, подскажите кто знает - при подключении СПК107 и ТРМ101 по RS-485, возможно ли задавать нужную температуру с экрана СПК107? или при их подключении возможно только считывать данные с трм на экран?

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Почему ТРМ-101? У него нет протокола Modbus.

  3. #3

    По умолчанию

    есть протокол ОВЕН

  4. #4
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Сможете опросить с СПК по протоколу ОВЕН?

  5. #5

    По умолчанию

    записать в параметр SP уставку Вы можете. только учтите, что записывать в прибор надо однократно при изменении значения уставки. иначе при частой цикличной записи быстро выведете из строя память прибора.

Похожие темы

  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:39
  2. СПК107 + ПЛК150 по RS-485 Ошибка шины ModBus
    от odeston в разделе СПК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 18:03
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 11:22
  4. подключение трм101 к rs-485
    от семен в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 23:42
  5. ТРМ101 как считать параметр r-S по RS-485
    от Friencis в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 22:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •