Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 33 из 33

Тема: Чередование включения

  1. #31

    По умолчанию

    Может кто сталкивался с такой реализацией и подскажет решение:

    В системе с постоянным водо- или газо- разбором необходимо поддерживать давление в диапазоне от 1.8 до 2.1 бар с помощью попеременного включения двух повышающих насосов.
    1)В начале работы, при давлении от 0 до 2.1 бар работают два насоса.
    2)При достижении давления в 2.1 бар первый насос выключается, второй насос продолжает работать.
    3)При снижении давления с 2.1 до 1.8 бар происходит включение первого насоса. Второй продолжает работать.
    4)Далее, при достижении давления в 2.1 бар, происходит отключение второго насоса, первый продолжает работать.
    5)Поддержание давления от 1.8 до 2.1 бар происходит путем чередования включения/отключения одного из насосов первого/второго.
    Реализация предполагается на ПР200 в OwenLogic. Самостоятельно пытался реализовать через созданный на ST функциональный блок через IF...Но сейчас приходит понимание использовать CASE))

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sindrom Посмотреть сообщение
    Может кто сталкивался с такой реализацией и подскажет решение:

    В системе с постоянным водо- или газо- разбором необходимо поддерживать давление в диапазоне от 1.8 до 2.1 бар с помощью попеременного включения двух повышающих насосов.
    1)В начале работы, при давлении от 0 до 2.1 бар работают два насоса.
    2)При достижении давления в 2.1 бар первый насос выключается, второй насос продолжает работать.
    3)При снижении давления с 2.1 до 1.8 бар происходит включение первого насоса. Второй продолжает работать.
    4)Далее, при достижении давления в 2.1 бар, происходит отключение второго насоса, первый продолжает работать.
    5)Поддержание давления от 1.8 до 2.1 бар происходит путем чередования включения/отключения одного из насосов первого/второго.
    Реализация предполагается на ПР200 в OwenLogic. Самостоятельно пытался реализовать через созданный на ST функциональный блок через IF...Но сейчас приходит понимание использовать CASE))
    Заведите флаг, который определяет, какой из 2-х насосов подлежит отключению (при 2-х работающих). Инвертируйте его каждый раз, когда в работу включаются одновременно оба насоса

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sindrom Посмотреть сообщение
    Может кто сталкивался с такой реализацией и подскажет решение:

    В системе с постоянным водо- или газо- разбором необходимо поддерживать давление в диапазоне от 1.8 до 2.1 бар с помощью попеременного включения двух повышающих насосов.
    1)В начале работы, при давлении от 0 до 2.1 бар работают два насоса.
    2)При достижении давления в 2.1 бар первый насос выключается, второй насос продолжает работать.
    3)При снижении давления с 2.1 до 1.8 бар происходит включение первого насоса. Второй продолжает работать.
    4)Далее, при достижении давления в 2.1 бар, происходит отключение второго насоса, первый продолжает работать.
    5)Поддержание давления от 1.8 до 2.1 бар происходит путем чередования включения/отключения одного из насосов первого/второго.
    Реализация предполагается на ПР200 в OwenLogic. Самостоятельно пытался реализовать через созданный на ST функциональный блок через IF...Но сейчас приходит понимание использовать CASE))
    На всякий случай оставлю свою реализацию данного алгоритма, может кому пригодится из коллег...Реализовывалось в OwenLogic для ПР 200 через функциональный блок на ST.
    Изображения Изображения

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 19:02
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 15:51
  3. СИ8 - частые включения
    от ОКА в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 18:01
  4. ТРМ151 - Авария после включения питания
    от Al1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 10:36
  5. время включения плк150
    от Радик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 14:47