Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 33

Тема: Чередование включения

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Вариант по совету Егора
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip SHIFT.ZIP (588 байт, Просмотров: 102)

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ivan_P Посмотреть сообщение
    Всем привет!

    Помогите, пожалуйста, с одной проблемкой! Написал прогу (в CFC) на ПЛК100 для управления 3-мя насосами по уровню как в теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21018.
    Проблема заключается в том, что после понижения уровня до "UROVEN0" насосы должны переназначаться, то есть сигнал на включение 1 насоса должен идти на включение второго, сигнал включения второго на включение третьего, а третьего - на первый. Потом опять при "UROVEN0" первый на третий, второй на первый и третий на второй.
    Фактически получается чередователь переключения.
    Может кто сталкивался с такой проблемой?
    Честно скажу вообще ничего не понял

  3. #13
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ivan_P Посмотреть сообщение
    У вас в программе управление 3-мя насосами по очереди при одном рабочем, а у меня могут работать все 3, но должны менять свою позицию включения.
    И да, написать можно всё, но я, можно сказать, новичок и поэтому прошу помощи на форуме.
    Только сейчас дошло. У вас станция из трёх насосов наполняет ёмкость, и нужно, если один не справляется, ему в помощь включать другие насосы?
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 25.05.2015 в 16:36.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Только сейчас дошло. У вас станция из трёх насосов наполняет ёмкость, и нужно, если один не справляется, ему в помощь включать другие насосы?
    Я извиняюсь. А Вы то что ему втюхиваете???????? Домысливайте. Он ТЗ нормально не сформулировал.

  5. #15
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Я извиняюсь. А Вы то что ему втюхиваете???????? Домысливайте. Он ТЗ нормально не сформулировал.
    Какие вопросы, такие и ответы.

  6. #16

    По умолчанию

    Согласен с Вами.
    Меня лично добило вот это
    а у меня могут работать все 3, но должны менять свою позицию включения.
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 26.05.2015 в 10:04.

  7. #17

    По умолчанию

    Спасибо всем, господа!
    Программка написана! Для чередования позиций насосов использовалось это
    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Вариант по совету Егора
    Теперь насосы работают как надо
    Если кому непонятно, то могу рассказать полностью алгоритм работы, а кому надо могу скинуть саму прогу!

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ivan_P Посмотреть сообщение
    Спасибо всем, господа!
    Программка написана! Для чередования позиций насосов использовалось это
    Теперь насосы работают как надо
    Если кому непонятно, то могу рассказать полностью алгоритм работы, а кому надо могу скинуть саму прогу!
    Можете программу скинуть сюда? Тоже столкнулся с подобной задачей...

  9. #19

    По умолчанию

    Последняя активность пользователя 24 мая... Может и не появится. У меня есть программа для откачивающих насосов. Не моя, но в принципе можно использовать для решения и такой задачи. Завтра скину.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    так в 11-м посте же SHIFT.zip или это не оно?

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 19:02
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 15:51
  3. СИ8 - частые включения
    от ОКА в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 18:01
  4. ТРМ151 - Авария после включения питания
    от Al1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 10:36
  5. время включения плк150
    от Радик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 14:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •