Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Показания аналогового входа изменяются при включении реле

  1. #1

    По умолчанию Показания аналогового входа изменяются при включении реле

    При включении реле происходит изменение показаний аналоговых входов. Чем больше реле включеноp, тем больше отклонение от первоначальных показаний. Кто подскажет как это лечится ? (ПР114)
    Последний раз редактировалось timurt; 19.05.2015 в 19:01.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Когда куплена ПРка ?

  3. #3

    По умолчанию

    В том году

  4. #4
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    тогда держи:
    Где то на форуме обсуждалось это, сейчас никак не найду.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 19.05.2015 в 19:22.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо. Ардуино какое-то )))

  6. #6
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Новые Прки должны уже идти доработанными.

  7. #7

    По умолчанию

    Толку нет. Может из ОВЕНА посоветуют как лечить ???

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    А что Вы измеряете? Может плывут не входа а показания датчика. И желательно схему подключения.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #9

    По умолчанию

    Подключаю NTC термисторы. Параллельно подключаю сопротивление из комплекта.

  10. #10
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от timurt Посмотреть сообщение
    Подключаю NTC термисторы. Параллельно подключаю сопротивление из комплекта.
    ПР114 не может мерять сопротивление. Вход понимает или напряжение 0-10в, в этом случае никакой дополнительный резистор параллельно входу не ставится. Резистор ставится для работы с токовым сигналом 4-20ма, на нем он преобразуется в напряжение. Не поленитесь, нарисуйте всё таки схему как Вы подсоединили, и что всё таки хотите измерять. NTC термистор просто меняет сопротивление (уменьшает) при нагреве.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 13:42
  2. перезагрузка плк150 при включении реле
    от Sunnytommi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 11:22
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 14:56
  4. Настройки аналогового входа
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 09:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •