Я технарь, прошу не сильно за такое ))) схема.jpg
Я технарь, прошу не сильно за такое ))) схема.jpg
Какое сопротивление термистора? или его марка? Схема подключения сразу скажу неправильная. Извиняюсь, что не сразу получается ответить. Производство постоянно отвлекает.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Я в этом не сильно понимаю, но все работает и показывает стабильно пока не включаются реле. Реле включилось все показания изменились, выключилось все вернулось на место. А термисторы ставил разные и epcos и датчики теплолюкс, результат один
Подберите гасящий резистор так, чтобы при комнатной температуре напряжение на входе было равно 10в. При нагреве сопротивление термистора будет падать и соответственно напряжение будет уменьшатся. В свойствах входа в программе укажите, что вы работаете с сигналом 0-10в. Там же отмасштабируйте его как Вам удобнее. По умолчанию параметров у Вас 10в будет соответствовать 1 при 5в 0,5 и так до 0.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Спасибо, буду пробовать.