Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Управление противоаварийной и общеобменной вытяжной вентиляцией в КРУЭ

  1. #1

    По умолчанию Управление противоаварийной и общеобменной вытяжной вентиляцией в КРУЭ

    Добрый день! Прошу помочь с выбором контроллера для управления противоаварийной и общеобменной вытяжной вентиляцией в КРУЭ. По нормам требуется включение вентиляции от срабатывания газоанализатора SF6 (элегаза). Выбрал Сигма -03Д (с релейным выходом). Также для регулирования температуры в помещении выбрал температурный датчик. Всего 2 вентилятора общеобменной вентиляции и 3 аварийной. встал вопрос с выбором контроллера, который всем этим должен управлять. Да, естественно, отключение вентиляции при пожаре обязательно! (ОПС системы "Орион").
    Вентиляторы разной мощности (от 0,25 до 1,5 кВт).

  2. #2
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    PILZ ну конечно же Овен спк207 (новой ревизии) .... если есть потребность в помощи при разработке готов помочь .. напиши на dmitriy.murashov@automation-engineering.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,674

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил81 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Прошу помочь с выбором контроллера для управления противоаварийной и общеобменной вытяжной вентиляцией в КРУЭ. По нормам требуется включение вентиляции от срабатывания газоанализатора SF6 (элегаза). Выбрал Сигма -03Д (с релейным выходом). Также для регулирования температуры в помещении выбрал температурный датчик. Всего 2 вентилятора общеобменной вентиляции и 3 аварийной. встал вопрос с выбором контроллера, который всем этим должен управлять. Да, естественно, отключение вентиляции при пожаре обязательно! (ОПС системы "Орион").
    Вентиляторы разной мощности (от 0,25 до 1,5 кВт).
    ОК !
    Ну конечно же ПЛК63 !

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,674

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    PILZ ну конечно же Овен спк207 (новой ревизии) .... если есть потребность в помощи при разработке готов помочь .. напиши на dmitriy.murashov@automation-engineering.ru
    Может еще промышленный ПК для 19" стойки от Адвантека или Фаствелла ... Сможешь помочь ???

  5. #5

    По умолчанию

    Какой сигнал от SF6 и от Ориона?
    Требования к визуализации и возможности управления оператором?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Какой сигнал от SF6 и от Ориона?
    Требования к визуализации и возможности управления оператором?
    релейный (вкл, откл) от ОПС и токовый сигнал от газоанализаторов http://www.analitpribory.ru/files/d-...03-sf6-rpe.pdf
    извиняюсь, немного ошибся)
    работа контроллера автономная, возможно передача сигнала о срабатывании газоанализаторов по каналам ТМ (релейный выход)
    Последний раз редактировалось Михаил81; 21.05.2015 в 14:21.

  7. #7

    По умолчанию

    Для этого не нужен контроллер. КРУЭ с телемеханикой?

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 13:32
  2. Управление вентиляцией
    от qawaq в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 10:19
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 11:35
  4. задача с частотниками и вентиляцией
    от Роман26 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21