Так скачайте Кодесис 2, таргет ПЛК63 и узнаете фиксированные адреса (входы-выходы ПЛК). Если Вам нужны только они - напишите, я приведу здесь.
Но адрес команды "пуск агрегата" (например) это безусловно не даст.
Итог
- Никакие доп. библиотек и предварительные установки при программировании для опроса ПЛК63 по Modbus RTU в случае, когда ПЛК работает в режиме Slave - не нужны
- Опрашивать по адресам данным в инструкции по программированию!
- В качестве ОРС сервера отлично подходит "OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом Modbus" с сайта owen.ru
Спасибо всем кто давал действительно полезные советы!!!
Мой косяк - недоконфигурировал Moxa Uport 1250l, который использовался в качестве преобразователя интерфейса. Если бы на днях не случилась авария в др. месте и не пришлось бы менять вышедший из строя преобразователь др. марки на подобный, возможно, по старой русской традиции, никогда и не открыл бы инструкцию от этого гаджета (еще и на англ.)