Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Авария на МВУ8

  1. #1

    По умолчанию Авария на МВУ8

    Сразу после подачи питания на новый модуль МВУ8-С включаются все 8 индикаторов выхода и индикатор Авария, и все это мигает с периодом 10 с. Прибор без проблем подключается к программе-конфигуратору, которая никаких ошибок не обнаруживает. Так должно быть?

  2. #2

    Thumbs up

    Свяжитесь пожалуйста с нами:
    221-60-64. доб 1144 Ельцов Андрей

  3. #3
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от korzhyk Посмотреть сообщение
    Сразу после подачи питания на новый модуль МВУ8-С включаются все 8 индикаторов выхода и индикатор Авария, и все это мигает с периодом 10 с. Прибор без проблем подключается к программе-конфигуратору, которая никаких ошибок не обнаруживает. Так должно быть?
    У Вас установлен 3-й джампер. Снемите его.
    И напишите пожалуйста серийный номер прибора.

  4. #4

    По умолчанию

    Снял джампер. Проблема ликвидирована, спасибо. № прибора 15126071001009357

  5. #5

    По умолчанию

    Больше нечего добавить.
    Снял джампер. Проблема ликвидирована, спасибо. № прибора 15124070702130333.
    Спасибо.

  6. #6
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amper Посмотреть сообщение
    Больше нечего добавить.
    А что еще нужно добавлять?

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •