Тема: Подключение ТСП к ТРМ1, Help, проблема.

  1. #1

    По умолчанию Подключение ТСП к ТРМ1, Help, проблема.

    Есть ТРМ1-Щ.У.Р 2011г и датчик температуры ТСП-1199/11М/Pt100/B, необходимо поддерживать температуру в емкости обогрева масла. Нагрев производится тэнами. В емкость взрезали защитную гильзу, залили масла, установили датчик. К ТРМ подключили по 3-х проводной схеме кабелем 3х1,5 (около 10м). На выходе ТРМ управление магнитным пускателем, датчик подключен на клеммы 9,10,11 согласно схеме приведенной на ТРМ. Параметр b1-0 установлен равным 02. ТРМ показывает температуру примерно в два раза выше фактической. Сопротивление датчика 105 ОМ, температуру ТРМ показывает 16*С, при фактической примерно 8*С. Что сделали неправильно? Датчик меняли.

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Согласно градуировочной таблице датчиков РТ100, сопротивление 105Ом, примерно соответствует 16*С.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	градуировка.jpg 
Просмотров:	1419 
Размер:	276.5 Кб 
ID:	18208

  3. #3

    По умолчанию

    Суньте датчик в лед или кипяток, и проверьте.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Эдуард_ Посмотреть сообщение
    ... Сопротивление датчика 105 ОМ, температуру ТРМ показывает 16*С, при фактической примерно 8*С. Что сделали неправильно? Датчик меняли.
    Если сопротивление измерено точно 105 Ом, а коэффициент W100 = 1,392;
    тогда: (105 - 100) / 0,392 = 12,75 град.С

    коэффициент W100 узнаете, точно измерив сопротивление датчика в кипящем кипятке.

  5. #5
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав Михайлович Посмотреть сообщение
    Если сопротивление измерено точно 105 Ом, а коэффициент W100 = 1,392;
    тогда: (105 - 100) / 0,392 = 12,75 град.С

    коэффициент W100 узнаете, точно измерив сопротивление датчика в кипящем кипятке.
    Для датчика РТ100 коэффициент W100 составляет 1,3851

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Для датчика РТ100 коэффициент W100 составляет 1,3851
    тогда: (105 - 100) / 0,3851 = 12,98 град.С

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо за ответы, завтра попробую в кипятке, коэффициент датчика W100 разве задается в ТРМ1? Если температура не будет соответствовать я могу вносить коррекцию - сдвиг характеристики и наклон или еще можно задавать коэффициент датчика?

  8. #8

    По умолчанию

    Похоже придется возится с градуировочными таблицами, а рассчитывал обойтись выбором параметров в ТРМ) Сопротивление не замерял сегодня, но мультиметр с датчиком в той же защитной гильзе показывал 35 град.С, ТРМ1 - 40град.С.

  9. #9
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Эдуард_ Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответы, завтра попробую в кипятке, коэффициент датчика W100 разве задается в ТРМ1? Если температура не будет соответствовать я могу вносить коррекцию - сдвиг характеристики и наклон или еще можно задавать коэффициент датчика?
    Естественно, что коэффициент датчика W100 не вносится в ТРМ. Это тебе показали, как примерно можно вычислить температуру зная сопротивление.
    Коррекцию датчика ты сделаешь сдвигом и наклоном характеристики.

  10. #10

    По умолчанию

    Настроил датчик на 100 грал.С в кипятке (показывал 103,7), что интересно датчик темп. мультиметра там же показал 96,7 град.С, датчик темп. установленный на другом участке в кипятке тоже показал 96 град.С, интересно это два датчика неправильно показывают или вода кипит при 96 град.С. Атмосферное давление по показаниям Гисметео сегодня было в пределах 760-761 мм.рт.ст. Кстати ТРМ с датчиком температуры в ведре с водой и снегом показывал 1.8 град.С, при этом сопротивление датчика было 100 Ом, пришлось соответственно сдвигать характеристику.

Похожие темы

  1. Проблема подключения ТРМ1
    от Pancher в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 09:51
  2. Проблема с тсп-н
    от Lockie в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 19:19
  3. подключение дтс105-50м.в3.100 к трм1-щ1.у.р
    от Sinus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:07
  4. подключение тсп-13
    от dkildeev в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 16:34
  5. Подключение ТСП к ТРМ по длинной линии
    от Anton_K в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 08:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •